新人报到:有兴趣讨论空调制图的来看看
fangyi_11
fangyi_11 Lv.2
2006年02月07日 11:44:44
来自于中央空调
只看楼主

本人工作5年,现在一家外企公司担任绘图主管一职,主要工作内容是管线的综合布置,希望能找到同行,欢迎大家一起来讨论学习深化施工图中管线排布的经验,也希望能帮到一些刚刚工作的新人,谢谢.

本人工作5年,现在一家外企公司担任绘图主管一职,主要工作内容是管线的综合布置,希望能找到同行,欢迎大家一起来讨论学习深化施工图中管线排布的经验,也希望能帮到一些刚刚工作的新人,谢谢.

1139283876104.jpg

免费打赏
zyc00
2006年02月10日 17:12:46
12楼
没那么绝对把,我们现在这个工程就是消防管和冷热水管在上,风管在下,很麻烦的!
回复
zeng01121109
2006年02月10日 18:52:55
13楼

这样就怕会有冷水或热水会漏啦
回复
fangyi_11
2006年02月10日 19:31:19
14楼
呵呵,漏水问题不大吧,主要是漏水了不好检修啊。所以一般情况是风管走高位的。
回复
fangyi_11
2006年02月10日 19:37:37
15楼
恩,这位朋友说的很对,第一个问题我在补充一下,一般空调水管的管边间距至少50,消防水管的管边间距是80,而给排水的立管则需要100,因为排水立管一般是乘插式的。清楚各种连接方式的水管的安装间距很有必要,这样给建筑提管井资料才不会心里没底
回复
fangyi_11
2006年02月10日 19:43:33
16楼
我整理了一些阀门、管配件、支吊架的大样图,有需要的朋友可以把邮箱留给我。本想发上来,几次都不成功。各位如果有这方面的资料,也可以发给我,或者碰到这方面的问题,也可以发邮件找我。我的油箱是fangyi@nwse.com.hk或者fangyi_11@126.com.cn。这个帖子的目的就是希望大家把实际安装中碰到难解决的问题发上来,大家一起想办法。谢谢
回复
happy4476@co163
2006年02月10日 20:54:46
17楼
楼主真是个很热心的人啊!
我的油箱:happy4476@163.com希望楼主赐教!谢谢!
回复
wp690
2006年02月10日 23:13:10
18楼

有点意思,以前让我管布线我都是虾凑活
回复
wp690
2006年02月10日 23:14:37
19楼


给排水立管净边距为50,参国标图籍
回复
wp690
2006年02月10日 23:17:18
20楼
另外电在水的上面,热的下面哦
回复
fangyi_11
2006年02月11日 10:11:36
21楼
呵呵,这位朋友,排水立管的间距呢,是跟立管的安装方式有关的,管箍式的50,乘插式的要大一些,这个你可以找样本来看看,如果是法兰的要更大,不过现在法兰连接的不多.
回复

相关推荐

APP内打开