本人做工程遇到一个问题,请教大家。0.4kV低压配电柜柜顶距离配电室屋顶只有10公分可不可以。哪本规范有相关要求,请教之!
本人做工程遇到一个问题,请教大家。0.4kV低压配电柜柜顶距离配电室屋顶只有10公分可不可以。哪本规范有相关要求,请教之!
2楼
民规规定距离不宜小于0.8米,有梁时不小于0.6米。
回复
3楼
都不如一个办公室高
回复
4楼
供电局不会同意这么低的
回复
5楼
我在想就10公分,怎么运进配电房的?自己也不好安装吧,配电房里的灯都碍事的吧。
回复
6楼
配电室净高一般不低于3.5米。
回复
7楼
请问是那条规范?请教
回复
8楼
没注意这方面的问题,二楼是指的民用建筑电气设计规范2008
回复
9楼
民用建筑电气设计规范
4.6.3 屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m。
回复
10楼
9樓說的是92年版民規?
設計手冊上說的是3.5米
回复
11楼
0.4kV低压配电柜柜顶距离配电室屋顶只有10公分可不可以?安装困难啊!:lol
回复