配电室低压配电柜柜顶据房顶的最小距离
dxm911
dxm911 Lv.2
2010年10月09日 17:58:57
只看楼主

本人做工程遇到一个问题,请教大家。0.4kV低压配电柜柜顶距离配电室屋顶只有10公分可不可以。哪本规范有相关要求,请教之!

本人做工程遇到一个问题,请教大家。0.4kV低压配电柜柜顶距离配电室屋顶只有10公分可不可以。哪本规范有相关要求,请教之!
iamcmh
2010年10月11日 08:45:55
2楼
民规规定距离不宜小于0.8米,有梁时不小于0.6米。
回复
whatr
2010年10月11日 12:35:22
3楼
都不如一个办公室高
回复
ccccyq
2010年10月11日 14:05:01
4楼

供电局不会同意这么低的
回复
plcxx
2010年10月12日 21:51:25
5楼
我在想就10公分,怎么运进配电房的?自己也不好安装吧,配电房里的灯都碍事的吧。
回复
lch999
2010年10月12日 22:03:25
6楼
配电室净高一般不低于3.5米。
回复
lch999
2010年10月12日 22:05:16
7楼
请问是那条规范?请教
回复
sxlzzdc
2010年10月13日 07:32:36
8楼
没注意这方面的问题,二楼是指的民用建筑电气设计规范2008
回复
iamcmh
2010年10月13日 08:31:50
9楼
民用建筑电气设计规范
4.6.3 屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m。
回复
peterli168
2010年10月17日 10:54:23
10楼
9樓說的是92年版民規?
設計手冊上說的是3.5米
回复
xpmhs
2010年10月17日 11:26:13
11楼
0.4kV低压配电柜柜顶距离配电室屋顶只有10公分可不可以?安装困难啊!:lol