这是110KV的母联,这里的互感器表示什么意思,一相上有四个圈?是不是表示可以接出四个电流?如果是这样,那么这些电流接出来用在什么地方?小弟刚入行,是学10KV的,在网上看了人家的图纸,不明呀!
这是110KV的母联,这里的互感器表示什么意思,一相上有四个圈?是不是表示可以接出四个电流?如果是这样,那么这些电流接出来用在什么地方?小弟刚入行,是学10KV的,在网上看了人家的图纸,不明呀!
152楼
差动、后备、计量、测量
回复
153楼
反正是有用的,根据需要,不要的就作为备用。
回复
154楼
请问,实物是12个互感器?还是3个互感器,每个互感器能实现4个功能?
回复
155楼
测量、过流、母差、备用
母联一般不设计量
但图纸上的隔离开关怎么带接地,这在我们这里决不允许
回复
156楼
回复
157楼
母联不用计量,那如上面各位所言,是测量保护及备用吧
回复
158楼
计量,测量,保护,差动
回复
159楼
回复
160楼
三台有四个二次线圈的电流互感器,其中一组用于测量(接电流表或进综保的测量单元),三组给保护:
I段母差、II段母差、常规后备保护(速断、过流)。
不存在补偿、计量等;此柜是35KV的母联柜。
回复
161楼
测量、计量、保护、补偿
回复