三相四线用vv22铠装电缆钢带应怎样接地?
lyhlsmxu
lyhlsmxu Lv.2
2006年02月06日 12:17:51
只看楼主

各位大师,新年好!三相四线用vv22铠装电缆钢带应怎样接地?是否两端接头钢带要接地?谢谢!

各位大师,新年好!三相四线用vv22铠装电缆钢带应怎样接地?是否两端接头钢带要接地?谢谢!
免费打赏
tcchezhong
2006年02月06日 13:00:21
2楼
0.4KV,TN(TN-S)系统,或其他中性点直接接地系统。vv22铠装电缆钢带应两端接头钢带接地。
中性点不接地系统,铠装电缆钢带应一端接头钢带接地。
回复
zyq5337
2006年02月10日 09:43:14
3楼
铠装电缆钢带应两端接头钢带接地
回复
tnazxc
2006年02月10日 22:57:39
4楼


楼主是不是问铠装钢带接地线具体施工操作方法?1,将钢带始(未)端的漆清除干净,用100w电烙铁在钢带上刷上锡,2,取适当长度的扁型编织软铜线,一端上锡后与钢带焊接牢固,一端压接线耳(接地用),3,焊牢后套上热收缩电缆头,
回复
guohaiping
2006年02月11日 00:08:20
5楼
其实要理解这个问题只要掌握系统接地方式即可.当系统为TN-S接地方式时,PE与N是分开的,电缆VV22为四线,钢垲既为PE线,一头接于变压器侧中性点,另一头重复接地,即两头接地.当系统为TT接地方式时,无PE线,设备即电缆保护接地,一头接地.
回复
jingmen.huwei
2006年02月11日 10:06:22
6楼





支持并总结着……
回复
liyiming8215
2009年03月10日 10:39:51
7楼
怎么觉得你的说法有毛病呢?“当系统为TN-S接地方式时,PE与N是分开的,电缆VV22为四线,钢垲既为PE线,一头接于变压器侧中性点,另一头重复接地,即两头接地.”PE和N是分开的,两头接地之后不是把PE和N又统一起来了吗?通常电气设备的一侧,都会单独接地,没必要通过电缆作重复接地把。再说,电缆两端接地之后,对电缆本身从理论上有什么支持依据吗?照以前的经验,电缆铠装,只需要一端接地,但是一直找不到支持文件,不知道你们有没有?
回复
linwenxiang001
2009年03月11日 11:33:09
8楼
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
xmzqh
2009年06月04日 17:44:21
9楼
楼上说用电铬铁焊接地线,不知道会不会把电缆的绝缘层烫坏哦?
回复