电容投切开关用由可控硅和交流接触器组成,也就是用可控硅投切,交流接触器运行, 可我不太明白可控硅的工作原理.请大家指导

电容投切开关用由可控硅和交流接触器组成,也就是用可控硅投切,交流接触器运行,
可我不太明白可控硅的工作原理.请大家指导
免费打赏
铁牛66
2006年06月09日 20:40:33
12楼


楼主所说的“电容投切开关”,在现实产品当种有多种叫法,有的叫“机电一体化电容投切开关”有的简称“复合开关”,它不是“无触点开关”,“无触点开关”只是由可控硅和触发电路组成,没有接触器,运行当中是有功耗的。
而“机电一体化开关”是由接触器与可控硅组成,它充分发挥了可控硅过零投切技术及接触器的无功耗运行的优点。
在无功补偿中是接触器的可靠替代产品。
但其投切速度还是受到了一定的限制,尚不能可靠运行于无功变化快的场合。
回复
梁栋永
2006年06月09日 20:46:30
13楼


应该谐波问题,,我以也试这样的
回复
mrlqt
2006年06月09日 23:33:49
14楼
但其投切速度还是受到了一定的限制,尚不能可靠运行于无功变化快的场



懂一些,说的不明白。没有说明白可控硅投切和接触器投切的区别。用可控硅投切可以称为无触点开关了。这就是他们的区别。
回复
godbb
2006年06月10日 10:09:06
15楼
不敢用,真的,个人没有使用成功
回复
mrlqt
2006年06月10日 17:10:31
16楼




帮您纠正一下,以免新学者误解。
固态继电器和可控硅是两种完全不同的电气元件。
固态继电器和接触器都是有一个通断的过程的,最简单的现象就是投切时都有触点分合的声音。从通到断有一个过和。
可控硅其实也是晶闸管的一种,就如同电子电路中所说的0到1的两个状态。他们没有中间的动作过程。更没有触点。通过调整可控硅的触发角可以实现无级调节。用在电容补偿上它只做一个开关状态使用。用在TCR中是调整触发角从而调整感性无功的输出能实现无级调节。
回复
shanbobo1028
2006年06月11日 18:47:14
17楼
你所采用的是负荷开关FK系列由于负荷开关在频繁投切本来就容易发热,在加上你电容器投切一投就是满负荷运行,现在咱们国家对这个产品还不是特成熟,外边好多用户对这个产品也不是很了解,如果你采用KCS1A效果就比FK效果要好的多,最好是在加装限流电抗器
回复
zhe_transplus
2006年06月13日 10:53:17
18楼
固态继电器不就是双向晶闸管吗?不是也可以加一个触发电路来触发吗?它跟功率可控硅开关有何区别阿?
回复
fuping34
2006年06月14日 10:20:45
19楼
我们现在使用的是TCS-302 复合投切开关 . 是北京时代的产品. 但是使用时,故障率较高.不是可控硅容易击穿,就是线圈烧了. 不过规定要用这个东西,也只能坏了换新的.
回复
sdrzlsghtt
2006年08月29日 21:34:45
20楼
复合投切开关,现在大家感觉哪个厂家的比较好呢?

可控硅我从众多厂家了解西门康质量不错,又用过的没有?
回复
liuyong510321
2006年08月29日 21:53:05
21楼
我觉得楼说的有问题,可控硅不是二极管,可控硅有三个极性,阴极、阳极和控制极。
可控硅又分单向可控硅和又向可控硅。单相可控硅阳极接反向电压或阴极接正向电压、控制极不接电压都不会导通,只有当阳极和控制极同时接正向电压时才会导通。当阳极电压降到某一临界值或都反向才能关断。
而双向可控硅与单相可控硅的区别是当控制极上触发脉冲的极性改变时,其导通方向就随着极性的变化而改变,从而控制交流电负载。单相可控硅只能从阳极到阴极导通。