电容投切开关用由可控硅和交流接触器组成,也就是用可控硅投切,交流接触器运行, 可我不太明白可控硅的工作原理.请大家指导
电容投切开关用由可控硅和交流接触器组成,也就是用可控硅投切,交流接触器运行,
可我不太明白可控硅的工作原理.请大家指导
22楼
我们公司的HKCS系列动态投切开关用的就是西门康的可控硅,确实不错,我们已用了很多年了。
回复
23楼
晶闸管使用是一种成熟技术,经常出问题只有两个原因:产品质量低;用得不对。其中后一个因素相对比较常见。
回复
24楼
看了众多评点,技术问题不要保守!谈 谈深入说明可控硅的导通电压值,用简明的语言说明一下,让大家全明白,多好!才是论坛的初衷!!!造福中国,造福人类!!!
回复
25楼
晶闸管的导通电压曲线与整流管类似,差别在于有导通角。以前用一个周期内的平均压降表示,现在多用峰值表示。
回复
26楼
可控硅实质上是一对反并联的晶闸管.设计成具有隔离电路,
触发电路,保护和驱动电路等,投切电容响应速度快,无涌流.
所以称之为无触点开关.
回复
27楼
我们是杭州市集成科技有限公司,专业生产固态继电器的厂家,质量可靠,品种齐全,欢迎选购,袁克军,0571-57109910,0571-57109810,13967134591,商祺.
回复
28楼
大家说的不错,哈哈
回复
29楼
西门康的可控硅还可以.只要你的触发技术过关才能安全使用.如果没有好的触发技术用什么厂的可控硅都没有用,还得坏.
回复
30楼
想问一下各位达人,FDK的开关投切延时是多少,?
回复
31楼
这里的可控硅指的是晶闸管,利用接触器投切电容器难以控制"过零"投切造成的较大冲击电流,接触器接点容易被损坏;利用可控硅代替接触器可使投切过程无冲击电流,但可控硅长期工作造成发热,并产生一定的谐波,抗冲击能力差,经常造成可控硅元件损坏;利用可控硅完成投切过程后将接触器投入,系统电流较小时还可用它发出投切补偿电容的命令,防止反复投切,避免可控硅发热及冲击电流损坏接触器接点,这种方式是目前使用较多的复合开关投切模式。