求助:雨水口连接检查井的问题
totfq
totfq Lv.2
2010年10月09日 13:32:22
只看楼主

交叉口处雨水口往往布置的较多,请问一个检查井能够接入多少个雨水口?雨水管道是DN300,检查井直径是1.25m的,4个雨水口能够和该检查井连接吗?另规范有要求吗?刚接触排水设计,还望各位朋友指教!谢谢!

交叉口处雨水口往往布置的较多,请问一个检查井能够接入多少个雨水口?雨水管道是DN300,检查井直径是1.25m的,4个雨水口能够和该检查井连接吗?另规范有要求吗?
刚接触排水设计,还望各位朋友指教!谢谢!
免费打赏
simuy
2010年10月09日 13:58:38
2楼
室外排水设计规范有。检查井那一节,大于DN300时,不宜超过3个支管。你设计的为DN300,就更不可以超过3个了。可以将其中两个雨水口串联后进入检查井的。
回复
totfq
2010年10月09日 14:19:47
3楼


看到了,谢谢!
回复
jpslt7484
2010年10月09日 15:51:47
4楼
规范是2楼那样的 不过实际做的时候 在路口的时候往往会超过3个 规范说了不宜并不是强条 你设计的满足施工应该可以了
回复
cgli
2011年01月07日 16:13:49
5楼
能串就串吧,虽然不是强条,但是有它存在的道理,接口太多,检查井安全稳定性会减弱
回复
sancher
2011年01月08日 14:01:37
6楼
:) :) :) 学习学习
回复
金——
2011年01月08日 21:02:09
7楼
学习了啊,看来我也的好好翻番u规范了:)
回复
a82069521
2011年01月09日 20:14:30
8楼
规范是2楼那样的 不过实际做的时候 在路口的时候往往会超过3个 规范说了不宜并不是强条 你设计的满足施工应该可以了 实际出发就行了
回复
jixingsher
2011年01月10日 10:38:45
9楼

同意楼上。。如果非要接的太多,可以考虑将检查井设计的大些,套用标准图时大一级。。。
回复
brucejiangweijun
2011年01月17日 10:18:55
10楼
我是新手 看了规范都忘记了 看到你们的提问 我又加深印象了 谢谢诶
回复
lixin8508
2011年01月19日 16:17:56
11楼
学习了,学习了!
回复

相关推荐

APP内打开