我们公司下面的一个在广东的楼盘现在采用了上海某设计院的设计.因此也带来了很多新的概念.特别是加压供水系统的改变.水泵机房没有了.只是水池.搭配的是潜水清水泵.应该都是进口牌子的.现在有个牌子是J&J.我想更多的了解一下这类型设计的优缺点.1.按我个人的想法这种设计噪音会非常低.因为泵在水下.2.保证了配电系统的安全.因为已经移到地面首层配电房3.机房维护难度减少.进口类型的泵检修次数相对少.
我们公司下面的一个在广东的楼盘现在采用了上海某设计院的设计.
因此也带来了很多新的概念.特别是加压供水系统的改变.
水泵机房没有了.只是水池.搭配的是潜水清水泵.应该都是进口牌子的.
现在有个牌子是J&J.我想更多的了解一下这类型设计的优缺点.
1.按我个人的想法这种设计噪音会非常低.因为泵在水下.
2.保证了配电系统的安全.因为已经移到地面首层配电房
3.机房维护难度减少.进口类型的泵检修次数相对少.
4.泵的检修可以直接吊离水池进行修理.
别的优点我想不到了.
1.最重要就是维修困难.进口的东西非要找代理来修.而通常这些公司的服务和国外的服务相差很远.
2.大陆的水厂出水情况这些泵能适应吗.真的很大的问号.
希望用过这类型设计并已经施工过的朋友给我点意见.
谢谢大家.
12楼
又因为这个系统可以节省土建面积,所以在土建较为紧张的地方,也会用此系统。不过因为水泵设在水池里面,检修不方便,而且水泵本身的价格比同种性能的水泵要贵一倍以上,所以不到万不得已本人也不会用此系统
回复
13楼
回10楼的话.
我在广东省
具体造价我不太清楚
但是按照之前的估算
做一个地下机房需要差不多150万
但是采用这些进口的设备可能只会提高原设备的总价20万左右
以上数据只是估算.不是真是计算.
回复
14楼
谢谢11楼12楼的回复.
相信每一种系统的存在都是有价值的
请问你做过此类型工程吗?
我想更多的了解需要注意的地方.
还有就是泵的选择还有哪些.
回复
15楼
我做过类似的设计,但是不是住宅,而是办公楼,方案是台湾人做的,采用的也是台湾生产的水泵,当时因为心里没有数,所以方案交底的时候跟台湾方面的机电工程师就此讨论过很久,他们说这种方案在港台地区采用十分普遍,我当时比较过价格,设备价格大概是国产的一倍以上,后来施工图也出了,但是施工由于种种原因耽搁,至今没有是实施。
等我找到一样本,扫面后传上来大家看看。
回复
16楼
我手头只有一款样本
所以很不踏实
想多了解此类产品
回复
17楼
哈哈,是厂家,她原来做这个东东的,手上还有本做好的标准图籍,现在有没有审批通过就不知道了。
回复
18楼
此类水泵可分为直立式与卧式两种在国外使用非常普遍,使用场合用于污废水池系统时大都是用立式附滑轨的自动着脱装置,水泵上附加链条维修时可由人孔上方将水泵拉出,潜水清水泵大都使用卧式,因为卧式直径小但体积较长,立式水泵直径较大但是体积较较短,因放于水池内碍于水泵有效取水高度,所以大都使用卧式水泵,安装时需将逆止阀(止回阀)与门阀安装于水池外易于操做的位置,防震软管可装于水泵出口,将震动隔离,一般潜水清水泵装设为两台一组,采自动交替运转方式,水泵下方需作半月型基础墩两只,将水泵安装于墩上防止水泵激活时的扭动,水泵外壳材质需采用不锈钢材质,避免锈蚀产生二次污染
回复
19楼
水师.谢谢.我会另外找她联系联系.
回复
20楼
谢谢18楼的回复.
你的经验非常重要.也是我正缺的.
想半月型的支墩.在你说之前.我是完全没有想到过的.
现在要想的问题是截止阀的摆放有点问题了.
截止阀离开泵太运会不会影响操作?
回复
21楼
学习学习。
搬个板凳,占个位。
回复