对工程外墙外保温施工的两点建议
zhangcuanwu
2010年10月09日 11:06:50
来自于闲聊茶吧
只看楼主

摘 要:根据工程施工经验,总结了模塑聚苯乙烯泡沫塑料板的规范要求和设计标准,采取有效途径和措施,达到了工程预期要求,社会经济效益良好。 关键词:模塑聚苯乙烯泡沫塑料板;密度;压缩强度;防火隔离带为贯彻国家建筑节能政策及国家和北京市节能标准,规范外墙外保温(模塑聚苯乙烯泡沫板增强网聚合物砂浆做法)的施工技术要求,结合自己的工作经验和做法,就外墙外保温提出以下两方面建议,供大家学习和交流。一、 根据《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004中,表4.0.11(外墙外保温系统组成材料性能)要求:EPS(绝热用模塑聚苯乙烯泡沫板)的密度为18~22kg/m³,压缩性能(形变10%)为≥0.1MPa,抗拉强度(干燥状态)为≥0.1MPa;同时在《外墙外保温施工技术规程》DB11/T584-2008中,表4.2.1-1(模塑聚苯乙烯泡沫塑料板技术要求)要求:表观密度≥18kg/m³,在《墙身-外墙外保温》(65%)88J2-9的附表1中也是同样规定;但是,在《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB10801.1-2002中,表1(绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料密度范围)规定:密度范围在15≤~<20kg/m³为第Ⅰ类,在20≤~<30kg/m³为第Ⅱ类;表3(物理机械性能)规定:第Ⅰ类的压缩强度不小于0.06MPa,第Ⅱ类的压缩强度不小于0.1MPa。上述中的规程图集和国家规范均为现行标准,对模塑聚苯乙烯泡沫塑料板的压缩强度和密度性能做出不一的要求。往往工程设计施工图纸,只是给定参照依据图集规程的相关做法施工,当模塑聚苯乙烯泡沫塑料板作为建筑工程施工材料,存在检验和验收难题。建议在施工前工程技术人员和设计单位形成设计变更洽商,明确模塑聚苯乙烯泡沫塑料板密度为≥20kg/m³。这样可满足各方规定和施工要求。

摘 要:根据工程施工经验,总结了模塑聚苯乙烯泡沫塑料板的规范要求和设计标准,
采取有效途径和措施,达到了工程预期要求,社会经济效益良好。
关键词:模塑聚苯乙烯泡沫塑料板;密度;压缩强度;防火隔离带
为贯彻国家建筑节能政策及国家和北京市节能标准,规范外墙外保温(模塑聚苯乙烯泡沫板增强网聚合物砂浆做法)的施工技术要求,结合自己的工作经验和做法,就外墙外保温提出以下两方面建议,供大家学习和交流。
二、 针对公安部、住房和城乡建设部《关于印发〈民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定〉的通知》(公通字(2009)46号)。民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定:
第一章 一般规定
  第二条 民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。
第二章 墙体
  第四条 非幕墙式建筑应符合下列规定:
  (一)住宅建筑应符合下列规定:
  1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
  2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
  3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
  4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
  (二)其他民用建筑应符合下列规定:
  1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
  2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
  3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
  (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。
  (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。
第六条 按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。
现在工程设计外墙保温采用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板时,其检验燃烧性能均为B2级。因此在按上述规定设置防火隔离带。建议防火隔离带采用无机玻化微珠保温砂浆是以强化空心玻化微珠为主要隔热保温骨料,以水泥和添加剂为基料的无机复合型产品,是国家建材院最新研制的新一代单组份环保型保温节能材料,具有保温隔热性能优异、不老化(可与建筑物同寿命)、不燃烧(耐温高达1200℃以上)等突出优点。同时具有极低的体积收缩率、优异的抗裂性,其抗压、粘结强度和安全性是目前有机建筑保温材料无法比拟的,并且施工更方便,性价比更突出。本产品克服了传统聚苯颗粒等有机保温材料易燃、高温时产生有毒气体、易老化、使用寿命短、收缩率高易产生裂纹、安全性低、粘结性差和珍珠岩保温吸水率高、强度低等缺点,是最新研制的新绿色环保节能型保温砂浆,是传统保温材料的替代产品。
免费打赏
xiaoxiaogaofei
2011年01月08日 10:56:34
2楼
谢谢楼主分享!
回复
zjb1983926
2011年01月13日 23:38:51
3楼
我很有同感在施工中是有这样的问提
回复
jiye21
2011年01月19日 16:04:33
4楼
我看到的是刚开始用的绝缘的保温材料,后来啊,哈哈。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开