窗户的传热系数
ameihong
ameihong Lv.2
2006年02月05日 16:22:29
来自于采暖供热
只看楼主

请问各位,在计算热负荷时塑钢窗的传热系数是按钢窗还是按塑料窗计算.我查阅了很多资料,塑钢窗是塑料窗中间夹了一层钢衬.同事间意见不同,本人理解应该是塑料窗的一种,同事认为是钢窗.不知各位大侠在设计中是按哪种窗体进行计算的.

请问各位,在计算热负荷时塑钢窗的传热系数是按钢窗还是按塑料窗计算.我查阅了很多资料,塑钢窗是塑料窗中间夹了一层钢衬.同事间意见不同,本人理解应该是塑料窗的一种,同事认为是钢窗.不知各位大侠在设计中是按哪种窗体进行计算的.
免费打赏
80教育
2006年02月05日 17:25:43
2楼
钢铝的(单框中空玻璃窗)K=3.0-3.5
木、塑料(单框中空玻璃窗)K=2.8-3.0
差不多的,塑钢窗应该介于两者之间,具体数值有待细查。
回复
f_jg2003
2006年02月06日 10:29:17
3楼
按塑料窗计算。
回复