如何计算电流互感器的倍率
qq0318
qq0318 Lv.2
2006年02月05日 10:54:03
来自于变压器
只看楼主

你好!用了一块电度表和三个电流互感器,型号是LMZ1-0.5,电流比是300:5,请问倍率是多少?谢谢!

你好!用了一块电度表和三个电流互感器,型号是LMZ1-0.5,电流比是300:5,请问倍率是多少?谢谢!
免费打赏
scor_163
2006年09月29日 01:49:00
22楼
就是作除法啊 有什么难的 不要把问题想的复杂了啊
回复
linhonglei
2006年09月29日 10:42:21
23楼

200/5N N= 匝数,和一次电流没有关系啊
回复
guoyongjin
2007年08月03日 14:43:11
24楼
电流互感器比率是100\5,匝数是2,请问倍率是多少?谢谢!

我们车间的师傅说是60.算法是100\5*3=60.对吗?

为什么乘3? 与咋数没关系吗?
回复
menghao1688
2007年11月21日 15:44:07
25楼
还要看匝数的呀
回复
jingli1984
2008年03月28日 12:00:25
26楼
50/5 [50÷5=10] 倍率10

75/5 [75÷5=20] 倍率15

100/5 [100÷5=20] 倍率20

200/5 [200÷5=40] 倍率40

400/5 [400÷5=80] 倍率80

依次类推,不要想那么复杂!!!!!!!!!!
回复
qian68747
2008年03月30日 10:58:38
27楼
要看一次穿芯多少次,如果就穿一次300/5倍率就是60。穿两次是30。三次是20。四次15。五次12。六次10。就是60再除以穿芯次数。一般都穿一次。
回复
wangjin-170
2008年04月01日 21:23:08
28楼
60
回复
cqtino
2008年06月30日 22:39:03
29楼

是的,就这么简单
回复

相关推荐