框支层剪力墙开洞有没有要求呀? 比如说什么地方可以开, 什么地方不可以开, 开的时候墙肢长不得小于多少以及开洞率的控制等等. 我查了好多资料,也没有.敬请各位赐教.本人先谢了!

框支层剪力墙开洞有没有要求呀? 比如说什么地方可以开, 什么地方不可以开, 开的时候墙肢长不得小于多少以及开洞率的控制等等. 我查了好多资料,也没有.敬请各位赐教.本人先谢了!
免费打赏
assssw
2006年02月06日 11:17:32
2楼
设为提顶,作为春节后讨论的第一个问题!
回复
sunwaygogo
2006年02月08日 07:45:32
3楼
根据开洞大小决定结构措施了

大的洞口可以加暗柱和暗梁,小的就加强筋。可以参照普通剪力墙的结构措施,适当提高一些。
回复
yaya31123
2006年02月08日 08:54:39
4楼


就这些啦?
回复
caliber
2006年02月12日 13:12:58
5楼
框支剪力墙的开洞影响比较大的是与框支层直接连接的剪力墙,越往上影响越小。
剪力墙开洞首先影响上下刚度比,开洞多刚度减少,框支层可以适当减少刚度,但带来的问题是变形和配筋难以控制。因此不宜开洞过多。
剪力墙开洞其次是影响框支层的受力,洞口位置对框支梁(或者其他转换结构)的内力有非常大的影响。因此一般宜跨中开洞忌支座附近开洞。
墙肢一般不要太短否则成短肢受力不好也难以满足验算,开洞必须适当考虑上部结构剪力墙布置,很难有标准规定,毕竟框支剪力墙结构本身就是特殊的一类结构。
楼主如果有具体工程传上来讨论更有价值,纯概念理论很难一一说明。
回复
ymy31
2006年02月23日 13:05:04
6楼
来此学习,大家多说些。向各位大虾先谢过了!
回复
mayjia
2006年02月23日 18:31:17
7楼
我认为开洞的位置及大小对结构的影响最多也就是“好”与“不好”,并没有严格的规定,墙肢过小的话可以按柱设计,相应的框支梁按转换梁设计。

顺便,我也请教个问题,大家怎么处理转换梁上的开洞,计算时用什么程序计算,PKPM中的平面有线元对框支次梁没用,而且计算结果比SATWE和PMSAP要大很多,ANSYS正在学……还不会用-_-!!
回复
superstar2202
2006年02月26日 15:12:36
8楼
关于框支层剪力墙开洞的规范规定楼主可以参见:高规第10章的规定。基本的情况和5楼的朋友讲的差不多。
回复
ldb320623
2007年01月28日 11:41:22
9楼
框支梁开竖向洞口的节点是怎么处理的呀?