工程中遇见一些问题请指点一下
jicidodi
jicidodi Lv.2
2006年02月02日 22:56:07
来自于中央空调
只看楼主

新年了向大家问一声新年好,最近遇见一些问题:1、在两台螺杆式冷水机组冷冻水总出水管上装一个靶式流量计是否能起到应有的保护蒸发器的作用?2、螺杆式冷水机组的冷冻水、冷凝水进出水管路上没安装压力表和温度计这样是否可行,以后会带来哪些不便?3、板式换热器一次水、二次水进出水管路上没安装压力表和温度计是否可行,会带来哪些不便?4、1)空调机组进水管上没安装过滤器(只是冷冻站内冷冻水回水管上安装了水医生*全程处理器);2)进出水管上没安装温度计、压力表;3)进出水管上没设置泄水和排气阀门;4)冷凝水管没设置存水弯;

新年了向大家问一声新年好,最近遇见一些问题:
1、在两台螺杆式冷水机组冷冻水总出水管上装一个靶式流量计是否能起到应有的保护蒸发器的作用?
2、螺杆式冷水机组的冷冻水、冷凝水进出水管路上没安装压力表和温度计这样是否可行,以后会带来哪些不便?
3、板式换热器一次水、二次水进出水管路上没安装压力表和温度计是否可行,会带来哪些不便?
4、1)空调机组进水管上没安装过滤器(只是冷冻站内冷冻水回水管上安装了水医生*全程处理器);2)进出水管上没安装温度计、压力表;3)进出水管上没设置泄水和排气阀门;4)冷凝水管没设置存水弯;
现在这个空调系统已经试运行了,但还没最终验收,上面这些问题是否对以后的管理使用影响很大,现在应该怎样向施工方提出整改措施,请指点一下,谢谢了!
免费打赏
zys0000
2006年02月03日 11:39:53
2楼
1、每台螺杆式冷水机组冷冻、冷却水出水管上都应该装一个靶式流量计
2、螺杆式冷水机组的冷冻水、冷却水进出水管路上都应该安装压力表和温度计,以便运行维护方便。
3、板式换热器一次水、二次水进出水管路上都应该安装压力表和温度计,以便运行维护方便。
4、1)空调机组进水管上应该安装过滤器;2)进出水管上应该安装温度计、压力表;3)进出水管上应该设置泄水和排气阀门;4)冷凝水管应该设置存水弯;
回复
jicidodi
2006年02月05日 12:28:21
3楼
呵呵,谢谢了,大鸟
回复
rexliu
2006年02月05日 12:33:32
4楼
完全同意zys0000的建议!
回复
ywt960254@co163
2006年02月05日 13:19:12
5楼
冷却水管安装靶式计(应是流量开关吧),毫无必要。没有那家制冷机厂商有此要求。
回复
zys0000
2006年02月05日 13:28:28
6楼

“开利”活塞式冷水机组的冷却水出管要求安装靶式流量开关。
回复
xjf48
2006年02月05日 16:36:28
7楼
按照规范楼主提出的问题都不符合.但实际上在主机与水泵距离比较近(水泵上的压力表和温度计与主机可以达到眼光可以看清楚也没有必要加,本人意见).空调箱可根据大小来决定加压力表和温度计.冷凝水一顶要加存水弯.
回复
jicidodi
2006年02月05日 20:00:26
8楼
水泵上也没装温度计,(空调箱可根据大小来决定加压力表和温度计)是不是指空调机组功率小就可以不装完全凭经验就可以把握(本人新手知道的不多),空调机组风量多在50000立方米/H、35000立方米/H,冷量300KW、140KW左右
回复
nky6666
2006年02月05日 22:44:47
9楼
加上好
回复
njzxh
2006年02月06日 08:53:37
10楼
同意ZYS0000的意见.
主机一定要设水流开关,以免流量过小时伤害主机.
压力表要多设,应该设的地方绝对不能少,以利于今后的调试和检修,比如是否应该清洗板换等等,温度计在水泵处倒无所谓有无.
回复

相关推荐

APP内打开