我现在做一多层楼,首层标高为0.000,室外地面标高-0.65m,无地下室,首层地板采暖。至各户管井的给水,采暖,污水管埋在首层地面下土壤内,请问这部分管道用不用埋在冻土深度以下(标高大概在-1.80m左右),抬高走(比如走-0.60m,在出外墙时再降至-1.80m)有没有冻坏的可能,用不用采取保温措施?如果有冻坏的可能,那前一种做法立管在首层地面以下的部分用不用保温处理?谢谢各位指点。急!!!
我现在做一多层楼,首层标高为0.000,室外地面标高-0.65m,无地下室,首层地板采暖。至各户管井的给水,采暖,污水管埋在首层地面下土壤内,请问这部分管道用不用埋在冻土深度以下(标高大概在-1.80m左右),抬高走(比如走-0.60m,在出外墙时再降至-1.80m)有没有冻坏的可能,用不用采取保温措施?如果有冻坏的可能,那前一种做法立管在首层地面以下的部分用不用保温处理?谢谢各位指点。急!!!
32楼
有些地区 室内采暖管道是不允许直埋的,至少河北审图要点明确规定室内不让直埋
回复
33楼
埋地400-600就行了吧,给水在排水上面
回复
34楼
1.多层建筑不设地下室,室内外高差0.65m。有些偏高。至少不多见。
2.给水:进户前,敷设在冰冻线以下。进户往上走。最短距离出地面。
3.排水:室内排水管敷设在地坪下0.6~1.0m之间。出墙前竖管向下至室外冰冻线上下。并在竖管出设清扫口。
4.竖管距外墙太近有可能冻,可采用建筑保温材料。
这个方案挺好的啊。。。
回复
35楼
感谢楼主提供好的资料 祝楼主工作顺利 谢谢
回复
36楼
什么东西啊?不明白
回复
37楼
对于你的第三点,排水管不能向下返
回复
38楼
有一定的道理。
回复
39楼
有一定的道理。
回复
40楼
也顶一个 都是为了土币啊 !!!
回复
41楼
我们是南方的,不知道北方的情况,就是觉得冻土能达到地面以下1.800,感觉有点大了。污水管埋得太深会不会接不上市政污水管网,能否考虑污水管做保温呢?