请教三相电机问题
hxt1655
hxt1655 Lv.2
2006年02月01日 12:41:42
来自于电站工程
只看楼主

三相潜水泵,用万用表测得三条线之间的阻值都是9欧.但是三条线每条都跟电机外壳相通,阻值都是19欧.请问这是正常现像吗?机子通上电之后,10多分钟空开就掉下来.这是什么原因?

三相潜水泵,用万用表测得三条线之间的阻值都是9欧.
但是三条线每条都跟电机外壳相通,阻值都是19欧.
请问这是正常现像吗?机子通上电之后,10多分钟空开就掉下来.这是什么原因?
免费打赏
junaizai1981
2007年01月06日 15:22:29
12楼
还好!没有电到你吧!绝缘这么差了还敢用,赶紧修去吧!
回复
chengyongkft
2007年01月07日 08:30:24
13楼
楼主真强,怀疑楼主身份................
回复
首席技术官
2007年01月07日 18:41:15
14楼
测量一下三相电流,是否也平衡和正常
回复
gongwanni
2007年01月08日 22:04:43
15楼

肯定不正常,水泵已烧。
回复
hqm58368
2007年05月08日 23:34:44
16楼
你是电气人员吗,没有出问题吧
回复
liyh0721
2007年05月20日 13:07:56
17楼
万用表,测量不准确,建议用:500V摇表测量。本人经验:该电机某一相绕组接地(碰电机外壳)。