发电机中性点避雷器
嘟嘟开
嘟嘟开 Lv.3
2006年01月28日 19:00:10
来自于电站工程
只看楼主

请教高手,出口额定电压10.5KV的发电机中性点避雷器应如何选型?装进柜子里,是否可以现场安装?谢谢

请教高手,出口额定电压10.5KV的发电机中性点避雷器应如何选型?
装进柜子里,是否可以现场安装?
谢谢
免费打赏
whrdctwm
2006年01月31日 15:54:49
2楼
阀式避雷器FCD3-6
回复
嘟嘟开
2006年02月01日 18:33:56
3楼


一台?

柜子大概应多大?
回复
hkshaochanggen
2006年02月05日 16:33:43
4楼


就一台,可以现场安装。要安装在开关柜内任何一种现有的10kv开关柜均能安装。
回复
nlb
2006年02月05日 19:01:38
5楼

现在最好用金属氧化物避雷器,FCD体积太大。
回复
dwg-98
2006年02月10日 17:34:24
6楼



是专门用于中性点的吗,有没有生产厂和型号?
回复
nlb
2006年02月10日 18:44:58
7楼

是专门用于中性点的避雷器,可以查产品样本。