关于接地测试,高手进来
xuyongp@126.com
2010年10月07日 18:19:58
来自于防雷减灾
只看楼主

'>我现在云南做的一个工程,监理要求在基础钢筋未浇捣之前进行测试。如果达不到设计要求不能浇基础。[/color]设计说明:本设计采用联合接地,工作接地、保护接地与防雷接地使用同一接地装置。利用建筑物基础作为接地装置。在每个承台内取两根桩且每根桩内取两根主筋与基础底板或地梁底部二根Φ16以上主筋相互可靠焊接成网, 并与作为引下线的柱内2根Φ16以上主筋可靠焊接,焊接长度不得小于100mm,要求柱内主筋下端和基础接地网,上端与避雷带焊接连通成电气通路。在基础外围适当位置,对应室外地坪下1米处,由靠外墙的作为引下线的主筋上焊出一根-40x4镀锌扁钢,伸向室外,距外墙皮不小于1米,留出300mm露头,以便与人工接地极相连。接地装置的接地电阻要求小于1欧姆,否则增打人工接地极直至满足要求。在各栋建筑物四角,室外地坪上0.5米处预埋100x60x6钢板作为接地测试点,并作标识。

'>我现在云南做的一个工程,监理要求在基础钢筋未浇捣之前进行测试。如果达不到设计要求不能浇基础。[/color]

设计说明:本设计采用联合接地,工作接地、保护接地与防雷接地使用同一接地装置。我的理解是应该回填后才能测试,混凝土没有浇捣回填就是接地体与大地还没有可靠连接。
免费打赏
lihao3653
2010年10月12日 10:21:31
22楼
学习 学习
回复
psmmqhr
2010年10月12日 13:33:32
23楼
学习了,向你们致敬,:call:
回复
liuxinkai
2010年10月12日 14:08:33
24楼
还是看规范太少啊,呜呜
回复
wyhwdf
2010年10月13日 10:51:47
25楼
1
回复
wyhwdf
2010年10月13日 10:52:17
26楼
回复
juehao
2010年10月13日 11:00:08
27楼
“利用建筑物基础作为接地装置。在每个承台内取两根桩且每根桩内取两根主筋与基础底板或地梁底部二根Φ16以上主筋相互可靠焊接成网,————”注意:也就是说灌注桩的甩头要与基础阀板可靠焊接,这时我们可以将灌注桩里的钢筋理解为接地体(极),这样的话我们为什么不内测接地电阻呢?”我觉得有道理!其实跟设计有很大的关系,如果是有桩的,应该就可以测试出来,如果是没有桩基的基础,那就另当别论了呢!:lol
回复
zhouyesen
2010年10月13日 11:32:34
28楼
学习了,长见识了
回复
rq0011
2010年10月13日 15:06:36
29楼
我同意19楼的,我曾经有个工程就是这样
回复
lzhxgx
2010年10月13日 15:16:55
30楼
按照规范做吧,监理是对的!
回复
ecian
2010年10月13日 15:30:59
31楼
浇筑回填后,且天气晴好一段时间后测试
回复

相关推荐

APP内打开