关于接地测试,高手进来
xuyongp@126.com
2010年10月07日 18:19:58
来自于防雷减灾
只看楼主

'>我现在云南做的一个工程,监理要求在基础钢筋未浇捣之前进行测试。如果达不到设计要求不能浇基础。[/color]设计说明:本设计采用联合接地,工作接地、保护接地与防雷接地使用同一接地装置。利用建筑物基础作为接地装置。在每个承台内取两根桩且每根桩内取两根主筋与基础底板或地梁底部二根Φ16以上主筋相互可靠焊接成网, 并与作为引下线的柱内2根Φ16以上主筋可靠焊接,焊接长度不得小于100mm,要求柱内主筋下端和基础接地网,上端与避雷带焊接连通成电气通路。在基础外围适当位置,对应室外地坪下1米处,由靠外墙的作为引下线的主筋上焊出一根-40x4镀锌扁钢,伸向室外,距外墙皮不小于1米,留出300mm露头,以便与人工接地极相连。接地装置的接地电阻要求小于1欧姆,否则增打人工接地极直至满足要求。在各栋建筑物四角,室外地坪上0.5米处预埋100x60x6钢板作为接地测试点,并作标识。

'>我现在云南做的一个工程,监理要求在基础钢筋未浇捣之前进行测试。如果达不到设计要求不能浇基础。[/color]

设计说明:本设计采用联合接地,工作接地、保护接地与防雷接地使用同一接地装置。我的理解是应该回填后才能测试,混凝土没有浇捣回填就是接地体与大地还没有可靠连接。
免费打赏
fzwd120135
2010年10月11日 00:25:42
12楼
节录
浅析防雷接地施工操作工程
时间:2010-5-12 来源:中国建筑电气资讯网
 4.接地体核验
  接地体安装完毕后,应及时请监理单位进行隐检核验。-------接地电阻应及时进行测试,当利用自然接地体作为接地装置时,应在底板钢筋绑扎完毕后进行测试;当利用人工接地体作为接地装置时,应在回填土之前进行测试;若阻值达不到设计、规范要求时应补做人工接地极。接地电阻测试须形成记录。
回复
bbln
2010年10月11日 09:12:22
13楼
现在就是缺乏有技术管理经验的工程人员,虽然在其岗位上也不一定就能履行职责。
回复
wangdexun721126
2010年10月11日 14:40:29
14楼
既然有标准 照办就是了。
回复
huangbw_793
2010年10月11日 15:51:24
15楼
按规范要求应该是在混凝土浇捣前进行测试的。接地体属于隐蔽工程,须在隐蔽前进行检测,检测合格后才能进行隐蔽。其实真正按设计要求去做的话,检测应该是绝对没有问题的。
回复
sxlzzdc
2010年10月11日 15:55:52
16楼
学习学习,欢迎讨论
回复
lecodo
2010年10月11日 16:51:27
17楼
实际施工的知识懂得不多,又长见识了,谢谢各位。
回复
dqzdhyl
2010年10月11日 16:58:09
18楼
按规范做
:call:
回复
yq331972285
2010年10月11日 21:46:39
19楼
我的理解是应该回填后才能测试,混凝土没有浇捣回填就是接地体与大地还没有可靠连接
回复
yyrqyjw3
2010年10月12日 09:25:05
20楼
学习了,长见识了,谢谢了!
回复
yyrqyjw3
2010年10月12日 09:25:27
21楼
学习了,长见识了,谢谢了!
回复