关于接地测试,高手进来
xuyongp@126.com
2010年10月07日 18:19:58
来自于防雷减灾
只看楼主

'>我现在云南做的一个工程,监理要求在基础钢筋未浇捣之前进行测试。如果达不到设计要求不能浇基础。[/color]设计说明:本设计采用联合接地,工作接地、保护接地与防雷接地使用同一接地装置。利用建筑物基础作为接地装置。在每个承台内取两根桩且每根桩内取两根主筋与基础底板或地梁底部二根Φ16以上主筋相互可靠焊接成网, 并与作为引下线的柱内2根Φ16以上主筋可靠焊接,焊接长度不得小于100mm,要求柱内主筋下端和基础接地网,上端与避雷带焊接连通成电气通路。在基础外围适当位置,对应室外地坪下1米处,由靠外墙的作为引下线的主筋上焊出一根-40x4镀锌扁钢,伸向室外,距外墙皮不小于1米,留出300mm露头,以便与人工接地极相连。接地装置的接地电阻要求小于1欧姆,否则增打人工接地极直至满足要求。在各栋建筑物四角,室外地坪上0.5米处预埋100x60x6钢板作为接地测试点,并作标识。

'>我现在云南做的一个工程,监理要求在基础钢筋未浇捣之前进行测试。如果达不到设计要求不能浇基础。[/color]

设计说明:本设计采用联合接地,工作接地、保护接地与防雷接地使用同一接地装置。我的理解是应该回填后才能测试,混凝土没有浇捣回填就是接地体与大地还没有可靠连接。
免费打赏
zhuangxiaowen
2010年10月07日 20:37:23
2楼
浇注完在检测,你的那个监理就是个2:)
回复
partren
2010年10月07日 20:54:51
3楼
应该回填后再测,可以让监理拿出依据即可
回复
dianqipanli
2010年10月08日 03:25:33
4楼
基础浇筑回填后才可以测量,不然根本不可能合格。钢筋混凝土四处悬空,并未与大地可靠联通。什么破监理,监理公司应该打发他回家。
回复
fzwd120135
2010年10月09日 23:01:33
5楼
“利用建筑物基础作为接地装置。在每个承台内取两根桩且每根桩内取两根主筋与基础底板或地梁底部二根Φ16以上主筋相互可靠焊接成网,————”注意:也就是说灌注桩的甩头要与基础阀板可靠焊接,这时我们可以将灌注桩里的钢筋理解为接地体(极),这样的话我们为什么不内测接地电阻呢?以前我们也这样测过(1欧以下)。当然基础浇筑回填后再测量只能更OK。
“我的理解是应该回填后才能测试,混凝土没有浇捣回填就是接地体与大地还没有可靠连接。”入地灌注桩应该是和大地可靠连接了吧?共同探讨学习是应该的,光谴责监理就不好了。
回复
samen-lwl
2010年10月10日 09:54:33
6楼
当然是测完在填。要不填完再侧,出现问题,如何做?再次开挖么?
回复
lxplj
2010年10月10日 11:08:11
7楼
5L分析得很有道理 ,何况本LZ所说 "设计采用联合接地,工作接地、保护接地与防雷接地使用同一接地装置。" 在这样单一的接地情况下更要做到防患于未然 ,尽量测完再填..如果对地电阻达不到要求的话 ,那等于你要拆掉整个建筑
回复
dianqipanli
2010年10月10日 13:44:38
8楼
如果未回填时测得结果不合格(极有可能),你将如何处理?增加基础桩?已经留置了与人工接地体的扁钢了。以后不合格,补做人工接地就是了。
回复
yaoguizhong213
2010年10月10日 14:30:13
9楼
监理有道理。
回复
qixidong
2010年10月10日 21:46:26
10楼
6楼不是说了么?你填完再测,不合格人家监理怎么给你签字?
回复
kaifa-fac-z
2010年10月10日 21:46:27
11楼
应该回填后再测
回复