35KV真空断路器内置的CT与外置式各自优缺点?
wyh4
wyh4 Lv.4
2006年01月26日 09:06:06
来自于断路器
只看楼主

35KV真空断路器内置的CT与外置式各自优缺点?内置式主要是变比不满足要求就要换断路器吗?

35KV真空断路器内置的CT与外置式各自优缺点?内置式主要是变比不满足要求就要换断路器吗?
免费打赏
zfhwyh
2006年02月02日 13:36:11
2楼
从互感器的精度来说两者没有区别。内置式互感器互感器的使用环境要好许多,但检修时有许多不便,也不会像楼主说的换整台断路器,户外的互感器成本会高一些。
回复
wyh4
2006年02月02日 15:07:18
3楼
内置式CT在过电压方面有薄弱这处吗?(相对于外置式)
回复
wyh4
2006年02月02日 15:11:38
4楼
内置式CT在过电压方面有薄弱之处吗?(相对于外置式)
回复
tss_002
2006年02月02日 15:44:25
5楼


内置式的CT怎么做试验,检查,维护.且发生开路故障时怎么办.我感觉还是外置式的好
回复
hjy630031
2006年02月03日 10:02:12
6楼


没有用过内置式的,有图片吗?
回复
abb1976
2006年02月04日 01:04:44
7楼
内置一般都是户外产品象ZW7等,外置一般都是户内产品象ZN23等,配柜子用,不存在绝缘等问题
回复
wyh4
2006年02月05日 09:58:48
8楼
35KV真空断路器外置式CT
回复
wyh4
2006年02月05日 09:59:41
9楼
35KV真空断路器外置式CT
回复
wyh4
2006年02月05日 10:02:14
10楼
35KV真空断路器内置式CT
回复
超龄不惑驹
2006年02月13日 13:45:39
11楼
我们只用过ZW8,CT内置。
10楼图片中的断路器基础下为何做成水池形状?有何解释?
回复

相关推荐