请教零序电流互感器的原理?
zgf300
zgf300 Lv.2
2006年01月24日 20:35:23
来自于变压器
只看楼主

零序电流互感器的原理,都用在什么情况下?拜请各位大哥赐教

零序电流互感器的原理,都用在什么情况下?
拜请各位大哥赐教
免费打赏
wyxsacf
2006年01月24日 21:23:45
2楼
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即ΣI=0,它是用零序C.T作为取样元件。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零(对零序电流保护假定不考虑不平衡电流),因此,零序C.T的二次侧绕组无信号输出(零序电流保护时躲过不平衡电流),执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序C.T的环形铁芯中产生磁通,零序C.T的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。因为当发生一相接地时,对TN-S系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE和接触阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;对于TN-C系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+Zf;对于TN-C-S系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN,PE线阻抗ZPE和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,产生的单相接地故障电流Id=220/ZS,明显大于无故障时的三相不平衡电流,只要整定合适,就可检测出发生接地故障时的零序电流,以切断故障回路。而对IT系统,一般均是使用对供电可靠性要求较高、对单相接地不必要立即切断供电回路、但需发出绝缘破坏监察信号、以维持继续供电一段时间。工矿企业内的不配出中性线的三相三线配电线路。当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系统电容电流之和,因而容易检测出接地故障电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障。TT接地系统常应用于工农业、民用建筑的照明、动力混合供电的三相四线配电系统中,常发现三相不平衡电流较大,当发生一相接地时,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE,负载侧接地电阻RA和电源侧接地电阻RB,接触阻抗Zf,即ZS=Z1+ZPE+RA+RB+Zf,接地故障电流Id=220/ZS,由于RA+RB>>Z1+ZPE+Zf,且RA+RB数值一般均较大,很明显TT系统的故障环路阻抗大,产生的单接故障电流Id,远远小于不平衡电流,很难检测出故障电流,故不适用于TT接地系统。

零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。
回复
zklzxl
2006年01月24日 23:22:51
3楼
楼上的解释的太详细了,感谢。
回复
zbkq
2006年01月24日 23:27:54
4楼
知道什么是零序电流就知道什么是零序电流互感器了。零序电流互感器和普通电流互感器原理基本相同,二楼解释已经很详细了。
回复
huntsmens
2006年01月25日 09:12:12
5楼
谢谢2楼

学习ing
回复
bahai2004
2006年01月25日 22:15:19
6楼
学习了!
回复
huazanbin
2006年01月26日 00:17:51
7楼
不错,学习
回复
wyxsacf
2006年01月26日 03:01:11
8楼
为什么斑竹不给点加分呢,我疑惑,我不太理解,我呐喊,我彷徨,我要写狂人日记(哈哈)斑竹这不是打消回答问题的人的积极性吗!!!???
回复
wzhh20000
2006年01月26日 08:59:49
9楼
很好
回复
wzhh20000
2006年01月26日 09:04:42
10楼
零序电流互感器还被大量用在各种漏电保护器、安全开关上。
回复
long_hao
2006年01月26日 17:33:08
11楼
请问一下,零序电流和剩余电流有什么区别?好像很少听到剩余电流的说法呀!