电站35KV电缆头一头进水,另一头渗水出来,请问师傅们这根电缆可以继续运行吗?
电站35KV电缆头一头进水,另一头渗水出来,请问师傅们这根电缆可以继续运行吗?
62楼
说明你们制作的时候就没制作合格
回复
63楼
建议先找出进水原因,最好停下来做个高压预防试验,这样运行很危险的呀!
回复
64楼
你这根电缆多长啊,有没有找到进水的原因,最好别用了,不符合规范先不说,实在是太危险了,不出事还好,出了事情就直接是大的事故了
回复
65楼
对电缆进行绝缘测量合格后进行交流耐压试验,这二项试验如合格则电缆可以用。
回复
66楼
你见过用水管当高压电缆的吗?:lol :lol :victory:
回复
67楼
应该是不行,不过如果绝缘测试和耐压试验结果合格,可以运行。
回复
68楼
要是我反正不敢用:)
回复
69楼
我以前也遇到过,当时是施工过程的临时用电电缆,铠装的,最外层绝缘破损并淋雨,经2500V摇表进行简单的绝缘测试后正常使用半年后更换。
回复
70楼
先用5000V摇表测一下绝缘电阻判断是否真的进水,如果绝缘电阻值很低,就不要再用了。否则就会出事故了 !
回复
71楼
用摇表你能放心?最少得做耐压吧?
回复