35KV电缆头进水还可以继续运行吗?
zxsllsh
zxsllsh Lv.3
2010年10月06日 23:38:18
只看楼主

电站35KV电缆头一头进水,另一头渗水出来,请问师傅们这根电缆可以继续运行吗?

电站35KV电缆头一头进水,另一头渗水出来,请问师傅们这根电缆可以继续运行吗?
免费打赏
zhuboy777
2010年10月22日 12:15:56
62楼
说明你们制作的时候就没制作合格
回复
gjc1788
2010年10月22日 21:18:32
63楼
建议先找出进水原因,最好停下来做个高压预防试验,这样运行很危险的呀!
回复
bcy1985
2010年10月22日 22:33:08
64楼
你这根电缆多长啊,有没有找到进水的原因,最好别用了,不符合规范先不说,实在是太危险了,不出事还好,出了事情就直接是大的事故了
回复
zhouzhong168
2010年10月23日 15:32:09
65楼
对电缆进行绝缘测量合格后进行交流耐压试验,这二项试验如合格则电缆可以用。
回复
zhaolei6362622
2010年10月23日 19:50:27
66楼
你见过用水管当高压电缆的吗?:lol :lol :victory:
回复
charming88888
2010年10月23日 21:01:04
67楼
应该是不行,不过如果绝缘测试和耐压试验结果合格,可以运行。
回复
胖胖
2010年10月24日 02:46:27
68楼
要是我反正不敢用:)
回复
amsden
2010年11月14日 16:04:49
69楼
我以前也遇到过,当时是施工过程的临时用电电缆,铠装的,最外层绝缘破损并淋雨,经2500V摇表进行简单的绝缘测试后正常使用半年后更换。
回复
tianzhixi3144
2010年11月22日 21:34:00
70楼
先用5000V摇表测一下绝缘电阻判断是否真的进水,如果绝缘电阻值很低,就不要再用了。否则就会出事故了 !
回复
zyz8438
2010年11月22日 23:18:05
71楼


用摇表你能放心?最少得做耐压吧?
回复