关于热继电器整定值设定的现场经验
pgldh@co163
2006年01月24日 16:19:25
来自于继电保护
只看楼主

理论上是热继电器整定值选为电动机额定电流的1.05--1.2倍,这是从电气角度保护电动机不烧而得出的,但实际运行中,大多数情况可能存在大马拉小车的情况,电动机功率比实际负荷大,电动机一般没有运行在满载,假如还是这样设定的话,电动机是保护住了,但机械设备可能损坏了,我们的经验是这样的:1、假如是电动机全负荷运行,热继电器整定值选为电动机额定电流的1.05--1.2倍。2、假如不是全负荷运行,整定值可以设定小点,可以根据现场平常运行的经验来设定,假如经常运行在20A,那么我们就设定在22A或24A,可以有效的保护设备,这样不但能够保护电动机还能保护机械设备。

理论上是热继电器整定值选为电动机额定电流的1.05--1.2倍,这是从电气角度保护电动机不烧而得出的,但实际运行中,大多数情况可能存在大马拉小车的情况,电动机功率比实际负荷大,电动机一般没有运行在满载,假如还是这样设定的话,电动机是保护住了,但机械设备可能损坏了,我们的经验是这样的:
1、假如是电动机全负荷运行,热继电器整定值选为电动机额定电流的1.05--1.2倍。
2、假如不是全负荷运行,整定值可以设定小点,可以根据现场平常运行的经验来设定,假如经常运行在20A,那么我们就设定在22A或24A,可以有效的保护设备,这样不但能够保护电动机还能保护机械设备。
sofargg
2006年01月25日 08:44:37
2楼
说的有道理!
回复
lidongpo
2006年05月01日 22:08:53
3楼
我们一般设定电机的额定电流的1.2倍,动作时间10分以内,1.5倍额定电流的动作时间为90s,这样两点确定了一条反时限的曲线。
回复
wyxsacf
2006年05月10日 14:54:21
4楼

你这个说的并不是热继电器呀,按照大多数的资料上,热继电器应该按0.95~1.05倍的电机额定电流整定。