一机多库温控及能调方案讨论
zaikuanj
zaikuanj Lv.3
2010年10月06日 18:03:22
来自于制冷技术
只看楼主

一台压缩机,制冷量6kw,带3个库,3个库温要求都是20度,精度正负1度,3个库需求冷量分别是1kw,2kw,3kw。有时需要给一个库制冷,另两个温度要保持,且不允许电加热平衡。请问:如何做到控温精确,压缩机也不频繁启动。

一台压缩机,制冷量6kw,带3个库,3个库温要求都是20度,精度正负1度,3个库需求冷量分别是1kw,2kw,3kw。
有时需要给一个库制冷,另两个温度要保持,且不允许电加热平衡。
请问:如何做到控温精确,压缩机也不频繁启动。
免费打赏
uuu008
2010年10月12日 09:37:44
12楼
热平衡怎么算?
回复
zyyoy37
2010年10月12日 10:09:48
13楼
这个学习学习
回复
fengtang0
2010年10月12日 12:17:37
14楼
如果从经济的角度讲,就是不加电动阀/控制阀也能达到!只要每间冷库的温度达到后该库的冷风机及相关的循环泵就停止运转;不过采用该系统可能需增设压差旁通或每个库体均需设置独立的水泵!
回复
smzj88
2010年10月12日 14:06:49
15楼
学习下,好东东啊!
回复
p285641053
2010年10月12日 16:09:02
16楼
我也来学习学习~留着以后用~
回复
nlir88
2010年10月12日 17:31:01
17楼
跟模块机一样道理! 不过故障率很高! 本人建议你考虑做三台机.因为你冷量要求不是很高,只要求精确!
回复
wisebob
2010年10月13日 00:19:29
18楼
变形缝止水大样标准图
回复
dongripuzhao
2010年10月13日 08:23:55
19楼
好像不是很难啊!只要控制好冷冻水的温度好像就行了,当冷冻水的温度达到阀值时压缩机就启动和停止工作。房间内的温度达到阀值时冷冻水开始经过或跨过室内制冷设备。
回复
zaikuanj
2010年10月14日 06:47:19
20楼
蒸发器为直接膨胀式
回复
qq378938635
2010年10月14日 13:06:17
21楼
学习了,很好啊。。。