现在做一个休闲中心,在浴池上面计划布置风机盘管,但是甲方说浴池湿度太大,易对风机盘管造成腐蚀,让我用全空气系统,请问各位可有这种说法吗?我看别人做就装几个风机盘管就OK了
现在做一个休闲中心,在浴池上面计划布置风机盘管,但是甲方说浴池湿度太大,易对风机盘管造成腐蚀,让我用全空气系统,请问各位可有这种说法吗?我看别人做就装几个风机盘管就OK了
2楼
没必要换全空气,风机盘管多用镀锌铁皮制作,本来有抗腐蚀性,而且天花有隔离作用,水蒸汽对风机盘管影响不大.
回复
3楼
全新风空调系统(补风和降温)+ 排风系统(设浴池上方)+ 局部风机盘管(装在其他区域)
浴池保证一定的负压
回复
4楼
楼上的大人请问全新风采用自然进风也可吗?由入口自然进风?
回复
5楼
湿气对盘管的钣金部分的影响远小于对盘管电气部分的影响.
回复
6楼
这不是全新风空调系统,只能算作自然补风
回复
7楼
那如果如高前辈所说的如何才能避免湿气对盘管电气部分的影响呢?是归暖通考虑还是归装璜考虑?
回复
8楼
晕,你这浴池多大呢??如果规模较小你用盘管就罢了,如果是大浴池你用盘管又有什么好处?
回复
9楼
楼主的项目在什么地方,如果是北方,冬天用地暖,夏天不考虑,但冬夏都要考虑通风.
如果在南方,考虑的重点也是冬季,末端的选择怎样方便怎样搞,不要太担心末端的寿命,同样通风质量是非常重要的.
回复
10楼
我的浴池大概在170平方米,防排烟是不用做的,现在主要就是到底用盘管还是全空气系统,要用里面的回风我觉得也不可取,毕竟是浴池里,湿度很大,如果要用全空气,大概要用全新风系统,岂不是很浪费?
回复
11楼
夏天可以考虑设几个单冷桂机+排风加室外新风,室外新风不用处理;
回复