混凝土质量通病(将陆续上传!)
ours520
ours520 Lv.3
2006年01月22日 22:05:48
只看楼主

现把我从事现场施工管理过程中,发现的混凝土现浇结构的一些质量通病的照片传上来,和大家一起分析问题的原因,讨论解决或者是避免的办法。有些照片我个人觉得非常珍贵,教科书上不一定有哦!(因为时间有限,我将陆续上传!见谅!)1、混凝土施工冷缝,真是触目惊心啊!

现把我从事现场施工管理过程中,发现的混凝土现浇结构的一些质量通病的照片传上来,和大家一起分析问题的原因,讨论解决或者是避免的办法。有些照片我个人觉得非常珍贵,教科书上不一定有哦!(因为时间有限,我将陆续上传!见谅!)
1、混凝土施工冷缝,真是触目惊心啊!

1137938735393.JPG

免费打赏
sun2006
2006年02月13日 21:17:57
22楼
顶。。。
回复
ours520
2006年02月16日 22:59:18
23楼
再发一个严重的露筋图片。我分析可能和在模板安装时对拉螺杆上得太紧,使模板被压迫变形有关。
回复
fanyumin
2006年02月18日 10:35:44
24楼
你这组照片简直是质量缺陷,什么单位施工的???
回复
fanyumin
2006年02月18日 10:37:40
25楼
不是抹板问题,是钢筋位置不正确造成的
回复
fanyumin
2006年02月18日 10:39:07
26楼
底步钢筋位置不正确造成钢筋保护层没有
回复
liusl5710
2006年02月18日 21:47:37
27楼
那冷缝也太过分了吧,隔了多长时间了!?
回复
ours520
2006年02月18日 22:32:42
28楼
24楼的兄弟:不要激动嘛!我传的照片不是一个工地的,我只是把我见过的有关混凝土结构的缺失拿出来,供大家分析,最好能起个警示作用。
在建筑市场极其不规范的今天,出现上述的质量缺陷应该说在全国范围内是比较普遍的。作为技术人员,我们有职责努力避免通病的出现。
回复
ours520
2006年02月18日 22:41:23
29楼
to26楼:
钢筋没有保护层,有这个可能,但是图中焊在对拉螺杆上用于限制模板净空尺度的卡杆露在混凝土外面又怎么解释呢?
回复
ours520
2006年02月18日 22:45:19
30楼
to27楼:我想要形成那样的冷缝,在冬天的气温下,至少也要3-5个小时吧。
回复
jshh_chris
2006年02月18日 23:11:04
31楼
14楼是不是没马凳,还有垫块好象有问题(不好意思,看不大清楚)
回复

相关推荐

APP内打开