现把我从事现场施工管理过程中,发现的混凝土现浇结构的一些质量通病的照片传上来,和大家一起分析问题的原因,讨论解决或者是避免的办法。有些照片我个人觉得非常珍贵,教科书上不一定有哦!(因为时间有限,我将陆续上传!见谅!)1、混凝土施工冷缝,真是触目惊心啊!
现把我从事现场施工管理过程中,发现的混凝土现浇结构的一些质量通病的照片传上来,和大家一起分析问题的原因,讨论解决或者是避免的办法。有些照片我个人觉得非常珍贵,教科书上不一定有哦!(因为时间有限,我将陆续上传!见谅!)
1、混凝土施工冷缝,真是触目惊心啊!
2楼
2、漏振造成的“狗洞”,这个问题还是比较普遍的,主要是浇筑工的素质一般都很低造成的。我们这里有个说法:“白天扛这锄头上山,晚上提着振动棒搞浇筑!”这样的浇筑工怎样才能达到我们的质量要求啊!有的时候我们做技术的 真的很难啊!
回复
3楼
3、蜂窝、麻面、烂根
烂根主要是因为模板拼缝不严实、漏浆造成的,这和木工的责任心强不强有很大的关系。其实木模板处理的办法很简单,验收检查的办法也很简单,就是因为在施工过程中的麻痹大意和一味的赶工期牺牲质量有很大关系。
回复
4楼
问题原因都说得很清楚!很不错!
谢谢楼主,继续啊!
回复
5楼
强烈要求给楼主加分,这个是例子说明非常清楚,值得各位新发表主题的朋友的借鉴.
回复
6楼
谢谢大家对这个帖子的厚爱,我只是想通过我的一些经历来,来说明一些问题。
我是做现场技术管理的,当我看到这些所谓的“成品”的时候,真的感到非常的痛心疾首。
有的时候自己真的很郁闷,不是我没有对操作工做要求,也不是我没有进行技术交底、过程控制,实在是现在的民工的专业素质太低了,而且在工地行政人员又总是压技术人员,我对选择哪支民工队伍来施工只有建议的权利啊,我觉得自己真的是做到了应该做的了,不知道大家在现场有没有同感呢?搞技术真的好累啊。。。
回复
7楼
4、再发一张混凝土冷缝的特写。
为了这个冷缝,我对集中搅拌站罚款2000元,因为主要是混凝土的供应不连续造成的。为了处理这个冷缝,我们花了10000快钱,用相当于C40强度的高强自流性灌浆料补缝,才勉强得到了监理业主的怜悯。
回复
8楼
5、柱施工缝漏浆、涨模。
这是木工的责任。我本来主张使用槽钢柱箍,但是因为自己不成熟,最后还是没有坚持自己的意见,任由他们使用钢管做柱箍,结果造成了柱脚涨模的现象。1400*800*6000的柱子,用扣件是箍不住的,一个扣件的抗滑强度只有10kN。这就是成长的代价。
回复
9楼
实践是最好的老师,我们都是从一次次教训中成长起来的.
要会总结经验教训!!!
回复
10楼
谢谢楼主提供!
回复
11楼
很好
回复