谁用过大型溴化锂机组
nky6666
nky6666 Lv.12
2006年01月22日 15:13:12
来自于中央空调
只看楼主

哪位大侠用过单台制冷量超过2000冷吨得溴化锂机组,谈谈效果怎么样?我们想用它和水机+燃气锅炉的方案比较一下

哪位大侠用过单台制冷量超过2000冷吨得溴化锂机组,谈谈效果怎么样?我们想用它和水机+燃气锅炉的方案比较一下
免费打赏
njzxh
2006年01月24日 08:46:05
2楼
如果楼主是要比较经济方面的话,依照能源费用\使用时间\COP等几个数值简单计算一下就好了.
这么大的溴机没用过,不知道如何.
听说远大去年在昆山中了一个巨大的标,是工厂项目的,也许也是大机器,但应该还没投入使用吧.
回复
nky6666
2006年01月24日 08:48:47
3楼
我看过远大的样本,倒是有这么大的,不知实际工程中是什么样的
回复
zhang5135
2006年01月26日 11:44:11
4楼
我曾用过他们的中型机组,被我烧漏了,说是煤气没有除琉.
还有一次冬季停气三天,楼层的水管都冻裂了,惨啊!
中国不是缺气吗?
远大好象有点"来头"?
回复
wjw821007
2006年01月26日 23:28:44
5楼
溴冷机还是比较好的,像化工企业,厂里有蒸汽,用溴冷机就比较节能,而且噪音小,制冷效果也不错。这种机器真的很骄气,有一点不用的时候保养不好就会出现问题,还有就是它的腐蚀问题。我见过溶液把1公分的钢板腐蚀掉的机器,这样机组里面就很脏,溶液也就乱串污染冷剂水。这台机器我们用了45天把机器的腔体破开了,把里面漏的地方堵上了,第二年就完全报废了。
回复
nky6666
2006年01月26日 23:28:55
6楼
谢谢4楼
回复
lsjmeng
2007年03月18日 15:24:30
7楼
请问哪位老师有溴化锂机房系统图?能给发一张过来吗?我的邮箱为lsj680167@163.com 谢谢!
回复
hsykern
2007年03月18日 20:58:28
8楼


有这么夸张么??啥品牌的溴机咯??
回复
szq9298
2007年03月30日 13:22:21
9楼
我用过开利700冷顿的5台,制冷效果还算好,但是运行费用相当的高,刚开始甲方建筑项目经理嫌温度不够叫我把温度提上去,效果是不错,不找了我的麻烦了,但是月底一结帐他傻眼了,一用以备的机组我就开了一台,然气费用高达60万元!还不算循环水泵的电费,最后追着得我问问什么费用那么高,我说你不是向暖和吗?那就要花钱,他说那没有办法了吗?我说你就穿大衣办公就没有事了!
从这个简单的道理我想你就可以不要用直燃机了,你要是想节能我推荐你用三工效地源热泵加冰储冷来解决能耗问题,我现在管理的就是的三工效源热泵加冰储冷带热回收加锅炉系统在中国可以说最前沿的制冷组合了!节能效果显著,大大节省了运行费用,保养简单费用低!你要是感兴趣可以和我联系:QQ376823095
回复

相关推荐