请教各位师傅: KYN28A-12的过门接地线是什么材料制作的?应是多大规格?谢谢了!

请教各位师傅:
KYN28A-12的过门接地线是什么材料制作的?应是多大规格?

谢谢了!
免费打赏
huangqiyin1991z
2010年10月05日 20:46:02
2楼
6平方的 铜编织带就行了
回复
hsa8
2010年10月06日 08:44:17
3楼
支持2楼,或者用多心软铜线BVR也可以的。
回复
lzykite
2010年10月06日 15:03:35
4楼
具体怎么确定的呢,应该查那个GB呢
回复
lennie1219
2010年10月07日 19:30:48
5楼
我们用4平方的BVR线,不过容易断裂,建议用铜编织
回复
vbn
2010年10月07日 21:32:28
6楼
有用6平方的黄绿线的。
回复
xinkaichen
2010年10月18日 11:52:25
7楼
:)
我们公司低压柜过门接地线用的是6平方的,28柜用的是25平方铜编线,是不是太浪费了呀?
回复
state-grid
2010年10月18日 22:07:15
8楼
低压的2.5平方就够了,KYN我们用的是10平方
回复
tangaizhi123
2010年11月01日 14:16:57
9楼
KYN我们用的是4平方就行了
回复
pkw123
2010年11月07日 11:31:50
10楼
我们公司做的柜子都是6平方的黄绿地线!
不知道小不小
回复
cafe11
2010年11月07日 22:47:27
11楼
4mm²就够