门禁系统中,一个门禁主机控制两把锁
liumin521
liumin521 Lv.2
2006年01月21日 22:05:41
只看楼主

大家好!提前向大家拜年了!新年快乐!小弟现在有个工程,在门禁系统中,一个门禁主机控制两把锁,而且每把锁的激活电流是900MA,双面刷卡,主机的工作电流是500MA,主机和锁都是DC12V供电,小弟在设计的时候主机和锁一起供电,电源是从弱电间变压供出的,从弱电间到主机和锁的距离约是40M,采用的电源线是RVV2*1.0,这样对主机和锁供电是否会有问题?请各位指点!

大家好!提前向大家拜年了!新年快乐!
小弟现在有个工程,在门禁系统中,一个门禁主机控制两把锁,而且每把锁的激活电流是900MA,双面刷卡,主机的工作电流是500MA,主机和锁都是DC12V供电,小弟在设计的时候主机和锁一起供电,电源是从弱电间变压供出的,从弱电间到主机和锁的距离约是40M,采用的电源线是RVV2*1.0,这样对主机和锁供电是否会有问题?请各位指点!
免费打赏
eman
2006年01月24日 09:29:48
2楼
呵呵,楼主这个你最好问问厂家。我们说了都不算。你选哪个厂家的产品就问哪个厂家。每个厂家产品不同所以你这样能不能不行也是不定的。
回复
yzr2004
2006年01月27日 21:23:32
3楼
应该没问题,当然也可以根据欧姆定律计算其线路压降,看其40M后的主机处电压是多少,是否在主机驱动电压下限允许值内。此事要慎,驱动的可靠性很重要!
回复
sleepinggod
2006年01月29日 17:02:39
4楼
可以的,你那个距离上的如果使用一台电源供电可能有问题,因为电磁锁的开门电流太大,会对你的门禁读卡器有影响,如果是现场级要好点,就是说你的电源变压在开门处。建议你把锁和门禁的供电分开,我15天前作了一个现场的,电流都比你的小,用一台,不稳定!
回复
alanzl007
2006年02月03日 13:52:45
5楼
回复
liumin521
2006年02月04日 17:18:34
6楼
谢谢各位了
回复
zgmwdf
2006年02月05日 13:06:20
7楼
哪位知道有没有三个门互锁装置?就是一个门不关,另外两个门不能打开。该装置电源是220V还是24V?谢了!
回复
sleepinggod
2006年02月06日 17:46:28
8楼
这种门禁系统肯定有,有的银行就用,可是具体的品牌不清础
我知道用DDC控制可以做到,如果用继电控制也可以,不过比较复杂!
回复
qjk118
2006年03月02日 14:31:38
9楼
我也觉得可以!除非你选用的设备有特殊要求!
回复
chineselyh
2006年04月02日 13:19:24
10楼
这个没问题的。。。主要是你的电源功率要大一些。。。。。在原装上家15W以上就可以那。。。。
回复
smallfatba
2006年04月03日 00:20:45
11楼
嗯,同意EMAN之意见,看看厂家提供的设计图集,那里面应该有。
回复

相关推荐