向各位同行请教一个问题:普通民用住宅的厨房间必须设置燃气探测器吗?如果不设置,会影响验收吗?不知道规范中对此有何解释谢谢各位了

向各位同行请教一个问题:
普通民用住宅的厨房间必须设置燃气探测器吗?如果不设置,会影响验收吗?
不知道规范中对此有何解释
谢谢各位了
q365476768
2010年10月10日 01:43:32
2楼
没有说要求必装
回复
dovekk
2010年10月12日 17:17:50
3楼
没有规范明确说要装,有些装是因为当地煤气设计院在图纸上标注了的,但是均是模棱两可的,不装也没有什么影响。
回复
lzhxgx
2010年10月12日 17:45:22
4楼
好像不是强规!
回复
ckunok
2010年10月13日 09:50:36
5楼
普通民用住宅的厨房间不需要设置燃气探测器
回复
yi371218
2010年10月13日 19:37:19
6楼
可不装,好点的小区都装
回复
大老猫
2010年10月13日 20:46:55
7楼
部分地区的住宅设计标准(地标)是要求设置的,除了国标外,地标也是要遵守的。
回复
洛伊电气咨询
2010年10月14日 09:03:40
8楼
五行山猴子 11:25:01
11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。
五行山猴子 11:25:41
11.4.2 本条规定了应设置可燃气体探测报警装置的场所。
这些场所既包括工业生产过程、储存仓库,也包括民用建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在火灾爆炸危险的场所与部位。使用和可能散发可燃蒸气与气体的场所,除甲、乙类厂房外,有些仓库、丙类生产甚至丁类厂房中也有,如不采取措施仍可能发生较大事故。民用建筑中,如锅炉房等场所也存在此问题。故这些场所均需要考虑,要求设置防止发生火灾爆炸事故的措施,将火灾预防放在第一位考虑。
五行山猴子 11:27:28
5.5.1 老年人由于操作燃具失误较多,而且反应迟钝,难以及时发现燃气泄漏,十分危险,因此要求以燃气为燃料的厨房、公用厨房,应设燃气泄漏报警装置。同时由于老年人反应能力和救险能力弱,因此要求燃气泄漏报警装置采用户外报警式,将蜂鸣器安装在户门外以便其他人员帮助。
回复
洛伊电气咨询
2010年10月14日 09:05:40
9楼
分别是建筑设计防火规范
和老年人建筑设计规范
回复
维尼大熊
2010年10月14日 09:11:49
10楼
《城市道路和建筑物无障碍物设计规范 JGJ50-2001》中建筑物无障碍设计
表7.12.4无障碍设施与设计要求中 其它 3 炉灶应设安全防火,自动灭火及燃气泄漏报警装置。
现在好多中高等级的住宅小区均安装有气泄漏报警装置!
但普通民用住宅的厨房间是否必须设置燃气探测器这个还没有相关的强制规范!
是否会影响验收这个就要看当地的验收部门的要求了!
回复
fyl_whw
2010年10月15日 17:05:45
11楼
没有明确规定啊!
回复