零序电流互感器的变比选择-苯苯车请进
李兴龙机电科技
2006年01月21日 16:09:41
来自于变压器
只看楼主

你可能忘了以前的帖子,你的选择可行.我在<建筑电气>找到一个片段.

你可能忘了以前的帖子,你的选择可行.我在<建筑电气>找到一个片段.
cc3904e5ca861bae0eac.rar
45.4 KB
立即下载
wysh
2006年01月21日 17:51:04
2楼
是这个吧:
回复
wysh
2006年01月21日 17:52:33
3楼
一般都是按照配电变压器低压侧额定电流的1/3选择,按照30%也差不多的...............
回复
李兴龙机电科技
2006年01月21日 18:28:54
4楼
这个电脑图片格式不对,只好用压缩文件.
回复
byecar
2006年01月24日 09:39:24
5楼

你可以改个名,改成JPG文件的就可以了,我上传图片的时候经常装干的。
回复
wysh
2006年01月24日 11:36:37
6楼

偶也是这样敢的
回复
李兴龙机电科技
2006年01月25日 11:34:08
7楼
谢谢。下次试试。
回复
tcchezhong
2006年01月26日 16:32:38
8楼
按二次负荷选。
柜内负荷:50/5或50/1及以下。
50米以内:75/5或75/1。
100米以内:100/5或100/1。
200米以内:200/5或200/1。
以上为经验值,仅供参考。
回复
hec129
2006年09月23日 14:36:43
9楼
正在找这东西。感谢各位!
回复
lyq13703983100
2006年09月24日 08:34:19
10楼
一般都是按照配电变压器低压侧额定电流的30%~35%选择
回复
hmz02
2006年09月29日 10:13:54
11楼
好东西,好人!简单,明了!
我 喜 欢!
谢 谢!
回复

相关推荐

APP内打开