有载轻瓦斯经常动作
yaoyin110
yaoyin110 Lv.3
2010年10月05日 11:24:03
来自于电站工程
只看楼主

我们35KV变电所的主变有载轻瓦斯每隔2个月就要动作一次,请问是什么原因啊?

我们35KV变电所的主变有载轻瓦斯每隔2个月就要动作一次,请问是什么原因啊?
免费打赏
淮岸听风
2011年04月27日 10:37:45
12楼
如果报得越来越频繁,就得做油化检验,如果长时间偶尔报一次,可以继续使用,慢慢就不报了
回复
thpls
2011年04月28日 22:11:58
13楼
如果操作比较频繁,那可能是正常现象。有载的保护继电器里是允许有气的。如果操作不频繁的话就另当别论了。色谱是做不出来的,有载的油本来就是一塌糊涂的,说不定还是黑色的,乙炔大大的,如何判别?
可能还是要和厂家联系下。
回复
licd321
2011年05月20日 10:57:01
14楼
有载调压分接开关接触不良
回复
y502x
2011年05月22日 21:30:24
15楼
有载调压分接开关接触不良,发热将变压器气化或换档时触头拉弧所致。应找厂家检修有载调压开关才是解决问题的根本。
回复
枫之舞
2011年05月24日 14:07:48
16楼
你看看优质什么的是不是好的啊
回复
jhepzxd
2011年05月28日 05:24:13
17楼
管道的安装角度是否容易积存气体?
回复