有载轻瓦斯经常动作
yaoyin110
yaoyin110 Lv.3
2010年10月05日 11:24:03
来自于电站工程
只看楼主

我们35KV变电所的主变有载轻瓦斯每隔2个月就要动作一次,请问是什么原因啊?

我们35KV变电所的主变有载轻瓦斯每隔2个月就要动作一次,请问是什么原因啊?
免费打赏
bfr
2010年10月11日 08:35:42
2楼
检查一油质和密封。
回复
gdfsst
2010年10月11日 22:35:04
3楼
我厂的2号主变刚投运那几个月,轻瓦斯不知报到多少回了,报了就排气,慢慢就不报了。
回复
yfdcsht
2010年10月12日 13:03:17
4楼
可能是有载调压分接开关接触不良,拉弧所致吧?
回复
冬天的雨
2010年11月22日 16:25:44
5楼
可能是分接开关的问题,或者分接开关操作太频繁
回复
xcwwhr
2010年11月23日 15:28:47
6楼
是不是开关有问题呀。
回复
bambimwangyi
2010年11月30日 12:15:24
7楼
注油后气体没排完所致
回复
tcchezhong
2010年11月30日 13:51:52
8楼
轻瓦斯动作,证明气体释放量不是很大或者释放不是很快!多数是正常操作,造成滴!(产品不是很精!)
回复
limuren111
2010年12月03日 13:41:15
9楼
jinchao进潮气了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
zsphn6666
2011年04月16日 19:54:45
10楼
做一下色谱分析,以确定原因。
回复
y502x
2011年04月26日 22:41:15
11楼
可能是有载调压分接开关接触不良发热或尖端放电的情形,油被气化.最好停下来检查一下.
回复