关于带“缝”结构的基础问题
menghxk
menghxk Lv.2
2006年01月20日 22:20:28
来自于地基基础
只看楼主

本人最近做了一个结构,上部结构用一个100mm宽的伸缩缝断开,审图机构建议分开作为两个独立的结构计算单元分别计算,但是基础要合二为一的,这样基础也分开算然后在整浇到一起的方法是否可取。请各位大侠指点

本人最近做了一个结构,上部结构用一个100mm宽的伸缩缝断开,审图机构建议分开作为两个独立的结构计算单元分别计算,但是基础要合二为一的,这样基础也分开算然后在整浇到一起的方法是否可取。请各位大侠指点
免费打赏
superstar2202
2006年01月21日 11:23:09
2楼
没有必要啊,基础建在一起,上部分开就可以的。
回复
yijianfeng
2006年01月22日 12:58:29
3楼
请问2楼所说的是不是要运用工程拼接那个菜单
回复
cjhuif
2006年01月23日 09:36:31
4楼
我觉得可取,其实分开计算,然后合并到一块,应该是偏于保守的,楼主为什么不把模型建到一块呢?这样基础计算程序可以直接合并,上部画图也比较方便,否则分开计算,再手工合并,要手工改动很多东西的,比较麻烦!
回复
dbing
2006年01月23日 10:29:33
5楼
pkpm新天地上建议这种结构也是分开计算,我们这里也一般都是分开计算,然后在画图的时候手工拼接在一起的。
回复