低压无功补偿柜12000Kvar主回路母线怎么降温
shanbobo1028
2006年01月20日 20:14:12
只看楼主

我这边有一套12000Kvar低压无功补偿 一次主回路 怎么降温处理 请各位同行提提建议 谢谢

我这边有一套12000Kvar低压无功补偿 一次主回路 怎么降温处理 请各位同行提提建议 谢谢
免费打赏
fitman
2006年02月04日 12:30:39
12楼
这么大的补偿量完全可以用高压补偿,这个成本就低多了,真不明白其设计意图?
回复
peter00007
2006年02月04日 21:11:46
13楼

高压补偿可能变压器吃不消
回复
wysh
2006年02月06日 09:56:08
14楼

接头处压花处理,涂适量导电膏,紧固螺丝采用加大垫片,紧固力矩符合要求,不能太紧也不能太松
回复
s13683529017
2006年02月06日 16:18:30
15楼
什么系统啊,新鲜,这么大补偿容量0.4KV???能介绍下 吗?
回复
fitman
2006年02月06日 17:34:17
16楼

不说这套低压补偿装置的成本,电容器室的建设费用;就是近千台电容器的维护费用及折旧费(低压电器与高压产品的更新期是不能比的)亦相当可观。因此个人意见就是加大主变都应用高压补偿。楼主可否提供你的设计任务书中的经济分析部分作分析?
回复
peter00007
2006年02月06日 17:51:05
17楼
我猜想:楼主的设备是用于电弧炉等冶炼设备,有非常大的谐波,且功率因数变化非常不稳定,必须进行就地补偿。如果用高压补偿,肯定会造成过补偿等严重后果。不是经济性的问题
回复
power_gaosun
2006年02月06日 20:17:17
18楼
一般大型电弧炉等冶炼设备也是中压的,6kv或10kv。这样应该用高压补偿。搂主是否可以介绍一下系统?
回复
geda2005
2006年02月08日 11:19:22
19楼
没弄明白 ,

您的补偿用于什么设备?
冶炼厂里电弧炉大都做成高压的SVC,要不就是高压的静补,而且都做成滤波的形式,电弧炉低压侧电压可变,而且电压过低,做低压补偿是不现实的。如果是中频炉,我还真见过这么大的容量。20000来个电流吧,再加上谐波电流,是挺恐怖的

回复
ztszhou
2006年02月08日 14:34:24
20楼
这么大的补偿还是第一次见,而且还是0.4KV的。
如果还有考虑滤波的问题,真的比较麻烦。

如果只是降温处理,这样应该可以了吧。
回复
tsczw
2006年02月14日 23:16:22
21楼


母线的制作后不应有应力,搭接面应自然吻合,搭接部位除要压花之外,还要采取镀锡工艺,不能采取搪锡。选用标准件要合适,紧固程度要好,要用塞尺检查,另外不能用导电膏!可以参看GB129(不一定记得准,如不对请见谅)标准。
回复