在做高层的建筑方案阶段,互提资料时,建筑师要求设备技术人员提供“电缆井道(强、弱电)的大小尺寸”,我看了很多资料,都没找到相关的要求,感觉很迷惑。建设单位希望减少这些附属的建筑面积,经常要求把电缆井道尺寸弄得尽量小,而在施工和检修中都很不方便。看了很多网上的有关图纸,感觉都比较大的,但如果要做大一点又有浪费建筑面积的嫌疑。有没有相关的规定或依据?使井道的尺寸既能够合理些,又有理由说服甲方呢?先在这里谢谢兄弟姐妹的指点了。

有没有相关的规定或依据?使井道的尺寸既能够合理些,又有理由说服甲方呢?
先在这里谢谢兄弟姐妹的指点了。
免费打赏
abby515
2006年02月01日 07:25:29
12楼
强电井3~4米应该够了,弱电井2。5~3米应该可以。这是指长度
回复
hundure.ll
2006年02月01日 21:21:03
13楼
没有明确的规定,一般根据所用设备并依据规范规定的设备间最小间距来定竖井尺寸。
回复
gyamam
2006年02月20日 08:48:39
14楼
谢谢各位的指导
回复
shiyanco
2009年03月24日 08:55:15
15楼
还是不太明白,期待更好的回答
回复
lustrous
2009年03月24日 16:54:11
16楼
民用建筑设计通则 上有 具体标准
回复

相关推荐