在做高层的建筑方案阶段,互提资料时,建筑师要求设备技术人员提供“电缆井道(强、弱电)的大小尺寸”,我看了很多资料,都没找到相关的要求,感觉很迷惑。建设单位希望减少这些附属的建筑面积,经常要求把电缆井道尺寸弄得尽量小,而在施工和检修中都很不方便。看了很多网上的有关图纸,感觉都比较大的,但如果要做大一点又有浪费建筑面积的嫌疑。有没有相关的规定或依据?使井道的尺寸既能够合理些,又有理由说服甲方呢?先在这里谢谢兄弟姐妹的指点了。
有没有相关的规定或依据?使井道的尺寸既能够合理些,又有理由说服甲方呢?
先在这里谢谢兄弟姐妹的指点了。
2楼
没有明确规定,满足设备安装及检修就行.
回复
3楼
是啊 当初我也很迷惑 现在也没明确答案 不过我算上设备的容量 得到起码尺寸 然后x2 大概是否可以这样做 我还不知道 还有 高层的建筑 强电井都是否要留两个井合适 小的来220V的控制线 唉 好多不懂
回复
4楼
弱电的有个规范的最小要求吧,我不做弱电,所以只有这么个印象,具体什么规范,什么尺寸,就不知道了;强电的可能还真得预先大致布置一下,配电箱,母线,桥架,有可能还有EPS,然后留出柜前操作距离0.8米,不过难点我觉得在于桥架大小和个数有时还挺难一开始定的,一开始还是大一点好,多了再退。。我们这里水暖都这么干。。。强电井有时做的最小,最难受,就因为没有规范明确面积,到了后来连画图都画不下去,施工起来肯定更麻烦
回复
5楼
谢谢,不过还没得到最终答案,期待ing
回复
6楼
高层建筑电缆井的大小应按实际使用为准,要视乎该层设备情况如配电箱面积和个数,母线槽与主干缆根数敷设要求,井内要满足人站着操作安装和维修空间.
回复
7楼
如果有电度表箱,我都是五平方左右,弱电井也是4平方左右。
回复
8楼
谢谢7楼的回复啊,我就是需要个能够参考的具体数值。
回复
9楼
首先要征询当地供电部门意见,有些地区允许强弱共井(分两边排列),有些地区则要分开设井,设计实践中,首先要按需要算出电缆乔架(或密集型毋线)分线箱,分层电度表箱等设备占用面积,因为设施要穿超楼层,要绘制予留孔图,这-步非做又不可,然后予留操作面(0.6--1M)即可,
回复
10楼
首先要按需要算出电缆乔架(或密集型毋线)分线箱,分层电度表箱等设备占用面积,因为设施要穿超楼层,要绘制予留孔图,这-步非做又不可,然后予留操作面(0.6--1M)即可要征询当地供电部门意见,有些地区允许强弱共井(分两边排列),有些地区则要分开设井,设计实践中,
回复
11楼
对于强弱电井首先一定要先估计配电箱的数量以及母线和桥架的尺寸,以定长度,对于宽度,净尺寸大于1米就可以了,弱电井的宽度大于800就可以了,不过基本强电井和弱电井都是并排放在一起的,所以宽度基本一样。强电井3~4米应该够了,弱电井2。5~3米应该可以