某用户的有功负荷为150kW,补偿前功率因数为0.6,现在想将功率因数提高到0.9,试计算需要投入的补偿电容器的容量。
某用户的有功负荷为150kW,补偿前功率因数为0.6,现在想将功率因数提高到0.9,试计算需要投入的补偿电容器的容量。
12楼
Qc=P(tgø1-tgø2)
P—负载的功率
ø1—补偿前的功率因数角
ø2--补偿后的功率因数角
回复
13楼
1.直接可以查表:比如上面所说的.COSφ1=0.6,COSφ2=0.9按表查查得千乏负荷所需补偿用电容器容量为0.85千乏,然后计算所需补偿用电容器的总容量为150×0.85=127.5千乏。
2.通过公式Q=αPqc ( Kvar ) 其中,
Q——需要补偿的无功容量,kvar;
P——全企业有功计算负荷,KW;
α——平均负荷系数,取0.7~0.8;
不过,这样算出来比较复杂点,结构还是 一样的!
回复
14楼
谁能说说电容确定后应该选多大分组电容,另外补偿时电容怎么投切效率最好。
回复