某用户的有功负荷为150kW,补偿前功率因数为0.6,现在想将功率因数提高到0.9,试计算需要投入的补偿电容器的容量。
某用户的有功负荷为150kW,补偿前功率因数为0.6,现在想将功率因数提高到0.9,试计算需要投入的补偿电容器的容量。
2楼
理论计算补偿电容器的容量127.4Kvar,实际按照0.44KV三相电容须乘1.2。谢谢
回复
3楼
你怎知道是低压?
回复
4楼
瞎蒙的
回复
5楼
我算出来是127.4Kvar.请指正,顺便问个问题补偿电容要分好高的电压吗?
回复
6楼
版主兄,150KW不会用高压供电吧?一般在我们那里500KW以上才设高配。
回复
7楼
哈哈,什么叫“画蛇添足”知道吗?没有告诉你是,也没有告诉你不是。按照题目的要求回答就可以了吧?但是,看得出来的做过这类工作。
回复
8楼
那到底是要投入多大的容量呢?还有麻烦你们简单解释一下,在高、低压投入电容有什么区别吗?谢谢!
回复
9楼
版主兄 ,怎么没有看见答案呢?期待中!
回复
10楼
上面几位计算的结果都是正确的啊!
回复
11楼
ccc678:能不能列出你计算的经过?让我学学
回复