计算需要投入的补偿电容器的容量
jiu
jiu Lv.12
2006年01月20日 09:21:16
只看楼主

某用户的有功负荷为150kW,补偿前功率因数为0.6,现在想将功率因数提高到0.9,试计算需要投入的补偿电容器的容量。

某用户的有功负荷为150kW,补偿前功率因数为0.6,现在想将功率因数提高到0.9,试计算需要投入的补偿电容器的容量。

免费打赏
ccc678
2006年01月20日 11:31:12
2楼
理论计算补偿电容器的容量127.4Kvar,实际按照0.44KV三相电容须乘1.2。谢谢
回复
jiu
2006年01月20日 11:40:18
3楼
你怎知道是低压?
回复
ccc678
2006年01月20日 12:12:44
4楼
瞎蒙的
回复
taoge_530
2006年01月20日 18:24:29
5楼
我算出来是127.4Kvar.请指正,顺便问个问题补偿电容要分好高的电压吗?
回复
ccc678
2006年01月21日 10:14:16
6楼
版主兄,150KW不会用高压供电吧?一般在我们那里500KW以上才设高配。
回复
jiu
2006年01月21日 11:27:23
7楼
哈哈,什么叫“画蛇添足”知道吗?没有告诉你是,也没有告诉你不是。按照题目的要求回答就可以了吧?但是,看得出来的做过这类工作。
回复
taoge_530
2006年01月25日 15:10:04
8楼
那到底是要投入多大的容量呢?还有麻烦你们简单解释一下,在高、低压投入电容有什么区别吗?谢谢!
回复
taoge_530
2006年02月08日 19:18:40
9楼
版主兄 ,怎么没有看见答案呢?期待中!
回复
jiu
2006年02月09日 08:16:03
10楼
上面几位计算的结果都是正确的啊!
回复
zhengxl05
2006年04月27日 15:51:56
11楼
ccc678:能不能列出你计算的经过?让我学学