目前,有个项目施工中读图错误将一片开洞的剪力墙做成实墙,未做洞口。做了十多层发现和图纸不符,又自作主张在剪力墙上切割出洞口中。实在是一错再错。工程大概情况:33层落地剪力墙,墙抗震等级三级。场地类别二类。6度设防,第一组,0.05g。标准设防类(丙类)。现在事实已经存在,本着对工程质量负责。同时也尽量为建设方着想,减少事故造成的影响且尽量不作碳纤维等高额的工程加固处理的情况下作出又下处理方案。(最简单的方法就是找个专业加固处理的公司,把事情一推就完了~~但现实总是不得不有这样那样的限制~~不是事事都能尽如人意呀~~~唉,他开几个洞结构也不会倒下来,但开裂什么的就很难保证了,做这方案的最主要目的还是为了真有啥事时能让自己说得脱~~真不想再从事这个行业了。现在啥子人都敢出来做建筑~~~)
请高手多多指证,探讨~~~~后面直接上图了