本人正在设计一个工程,在裙房的顶部有块混凝土屋面板,x向1跨,为8000;y向2跨,每跨8500;现在由于使用需要,将y向中间的柱子拔掉一根,使得y向有根屋面框架梁跨度达到17米,若直接设计成普通混凝土框架梁,是否合理?在y向已无其他框架柱,即该跨为单跨结构,旁边的两根柱子弯矩是不是会很大?有经验的请指教
本人正在设计一个工程,在裙房的顶部有块混凝土屋面板,x向1跨,为8000;y向2跨,每跨8500;现在由于使用需要,将y向中间的柱子拔掉一根,使得y向有根屋面框架梁跨度达到17米,若直接设计成普通混凝土框架梁,是否合理?在y向已无其他框架柱,即该跨为单跨结构,旁边的两根柱子弯矩是不是会很大?有经验的请指教
我们正在做的主梁五道东西跨度17.1m净跨16.3,圆柱直径800,梁400*13000,配筋4c25,12c25 5/7 箍筋c8@100/200,四肢箍,构造筋G12c12(c表示三级钢)。次梁两道400*1000 主筋4c25,4c25 箍筋c10@100,四肢箍,构造筋8c14。我是施工单位,这梁设计的是不是太弱了,公共建筑大戏楼,上面还有一个排气设备室,应该是上人屋面。。。