150KW柴油发电机带55KW电机(软起)起动失败.什么原因
mz196083
mz196083 Lv.2
2010年10月03日 09:23:20
来自于电站工程
只看楼主

150KW柴油发电机带55KW电机(带旁通软起),在电机起动瞬间,起动电流刚达到200A时,电压迅速下降到250V左右,起动失败,请教高手什么原因.正常情况下150KW柴油发电机带55KW电机(带旁通软起)轻松起动

150KW柴油发电机带55KW电机(带旁通软起),在电机起动瞬间,起动电流刚达到200A时,电压迅速下降到250V左右,起动失败,请教高手什么原因.
正常情况下150KW柴油发电机带55KW电机(带旁通软起)轻松起动
hsa8
2010年10月03日 15:18:40
2楼
适当调整一下软启动器的相关启动方式,不知你用的是那一款的,以前那个施耐德的是用的转矩控制,具体参数看看说明书就知道啦。
回复
westmama
2010年10月04日 16:49:03
3楼
看来你的软启动设定启动电流值为2~2.5倍工作电流,请问原来就是这个设定值吗,是否有改动。是否对启动电流倍数重新做了设定,并缩短了启动时间?
回复
mz196083
2010年10月04日 21:38:43
4楼
软启动器启动电流设定是4倍
回复
xnlyb_008
2010年10月07日 09:07:22
5楼
是不是柴油机有问题吗
回复
sylmf
2010年10月07日 20:32:12
6楼
重新设置电机的软启参数,柴油机的调速方式怎样,是不是转速下降得多了?
回复

相关推荐

APP内打开