请教剪力墙结构LL构造~
qaz20100712
2010年10月02日 21:55:24
来自于建筑施工
只看楼主

1、03G101-1中24页 “当梁腹板高度大于等于450mm,需配纵向构造钢筋……”!51页中注解中:当设计未注写时,侧面构造纵筋同剪力墙水平分布筋……“!我在的工地上结施中并没有配纵向构造筋,有几个LL截面高度是500mm,但是施工队伍并没有配纵向构造钢筋~他们的理由是该LL得两边支座是两个角柱,没有水平分布筋,这个理由是否成立~2.在这个工程中楼板厚度为12mm,即使需要配构造钢筋施工难度很大,是否可以取消?

1、03G101-1中24页 “当梁腹板高度大于等于450mm,需配纵向构造钢筋……”!51页中注解中:当设计未注写时,侧面构造纵筋同剪力墙水平分布筋……“!我在的工地上结施中并没有配纵向构造筋,有几个LL截面高度是500mm,但是施工队伍并没有配纵向构造钢筋~他们的理由是该LL得两边支座是两个角柱,没有水平分布筋,这个理由是否成立~
2.在这个工程中楼板厚度为12mm,即使需要配构造钢筋施工难度很大,是否可以取消?
3.当一个工程总是在经验中进行,总是和规范和图集有所冲突,对我一个实习生来说,压力好大 纠结
免费打赏
tysjzgcb
2010年10月03日 18:55:14
2楼
1、梁非连梁。暗柱是墙的约束,是把墙的水平筋配过来。
2、你的问题不清楚,板上构造筋是分布筋,固定负弯矩筋的。
3、你对规范图集研究的还不细,压力也不要这么大。有冲突,沼佬湿。
最后三个字有玩笑意思,是你前面的那个贴,建议发帖要注意错别字。
回复
qaz20100712
2010年10月05日 18:31:13
3楼
1剪力墙中的角柱、翼柱、暗柱都属于暗柱,是不??
2地下室和人防工程的剪力墙的水平筋都是放在竖向分布筋的里面,这时候怎么转角怎么半?、我这边就是直锚的,我问他们,他们也没说出来个所以然,这个有依据吗??
回复
xiaozhu0527
2010年10月06日 14:43:31
4楼
你指的是不是腰筋啊?理论上高大于450mm的梁需要加腰筋的,可是工地上的说法是梁高减去板厚,要是大于450mm就要加腰筋,我门这就是这样的,不知道对不对,希望大家指点!
回复
qaz20100712
2010年10月06日 19:18:31
5楼
我们这边是梁腹板高度大于600mm才加构造筋,不知道对不对和它的出处~希望大家指点
回复

相关推荐