液氨贮罐基础土石方
施工方案
审 批:
审 核:
编 制:
目 录
1.编制依据
2.工程概况
3.施工程序
4.施工方法
5.质量保证措施
6.安全保证措施
7.劳动力安排
8.施工机械
9.施工进度
1.编制依据
12.工程概况
3.施工程序
测量、放线→土方开挖→石方爆破、清理→基底清理→基坑验槽
4.施工方法
4.1测量、放线
在施工前应根据设计图的轴线,放出基(槽)基准定位点、灰线(边线)和水准标志。基准定位点一般离开槽边缘I.5~2米以利保留。放灰线时应按要留出边坡宽度。灰线、标高,轴线应进行复核检查无误后,方可进行开挖。
4.1.1施工测量方法
(1)熟悉校核业主提供的有关图纸资料的几何尺寸,弄清楚控制点的相互关系及坐标系统、高程系统,复核业主提供的控制点的可靠性,是否满足工程设施的需要。
(2)配置经检验合格的仪器:经纬仪、水准仪、钢尺等施测量工具。
(3)测量作业:根据业主提供的相关资料及具体情况,先将施工区的中线定出,具体做法是先根据已知条件在图纸上计算出中线上点的坐标,在实地用极坐标法测设,为便于施工中随时检核、控制,可将氨罐基础中心线放出,并做好引桩,以便随时恢复。
4.1.2测量质量指标
控制网轴线点的测量定位误差,不低于同类控制网的要求,允许误差不大于1cm,定位点不少于4个。
4.2土方开挖
氨罐基础从圆心按半径14m的圆面积进行土方开挖。
根据地勘报告的勘探结论,回填土和碎石占30%左右,因此我方决定采用一台反铲车结合人工进行大面积开挖,待挖至岩石后,根据岩石持力层的承载力来决定是否继续往下开挖,若持力层的承载力不能满足设计要求,则进行石方爆破开挖。
4.3石方爆破
4.3.1开挖工作面中部爆破采用炮孔爆破法进行松动爆破。
4.3.2炮孔布置原则
(1)在开挖上一层土石方时,尽量使岩石有较多的临空面,给下部的爆破创造条件。
(2)炮孔布置排距方向采用梅花形交错布设。
4.3.3炮孔深度(L)
对于未风化的坚石,L=1.2倍爆破深度;
对于已微风化的次坚石,L=1倍爆破深度;
对于已中风化的松石,L=0.9倍爆破深度。
4.3.4抵抗线的确定:W=0.7倍爆破深度。
4.3.5爆破间距的确定
a=1.5倍抵抗线;(间距)
b=1.0倍抵抗线。(排距)
4.3.6炸药量的计算
Q=0.33q×a×b×L=0.7×1.5×0.7×L×0.33×q
q:为炸药比重;
每孔装药为孔深的1/3。
4.3.7开挖工作面边坡爆破采用密孔爆破法。按照设计开挖线,加钻一排非直径φ50~80mm的密孔,孔距为孔径的2~4倍,孔内不装药。在中部起爆时,边坡的岩石随之松动,达到控制边坡的目的。
4.4施工程序
钻孔 → 装药 → 连接电路 → 堵塞 →覆盖→ 警戒 → 放炮 → 解除警戒
4.4.1 钻孔
采用空压机、风钻按设计位置布置钻孔,采用风钻钻孔,其钻进深度为测量孔深的依据。钻孔完毕后,将炮孔内的浮岩粉吹除干净,表面用装土土袋覆盖,并作好标示。
4.4.2装药
先用竹杆插进炮孔,看是否发生堵塞,处理好后接着装药,按设计的深度装入炸药,用竹杆标上刻度进行丈量,达到要求后继续恢复覆盖。
4.4.3联接电路
采用串并联法联接。联接完成后,用仪表检校。
4.4.4堵塞
采用干细砂土进行堵塞,轻捣密实,洞口表面进行覆盖。
4.4.5覆盖
由于该设备基础位于原有氨罐区傍边,属于一级防火区域,为了保证施工安全,我们在爆破施工时,在爆破表面加铁皮覆盖,铁皮上面采用麻袋装砂压实,防止碎石飞溅.
4.4.5 警戒
堵塞完后,派专人在预计安全距离处四周进行鸣哨警戒。
4.4.6放炮
15分钟后,将电路连接总电源,合上总闸刀,派专人(两人以上)统计炮声。
4.4.7警戒解除,放炮结束
炮声与装药孔数吻合时,15分钟后可进入爆破现场,警戒解除。如不吻合,则停留30分钟以上,派爆破工一人入现场察看,引爆后,15分钟警戒解除。
5.质量保证措施
炮孔的布置间距、深度、角度、位置须质检员按技术员的技术交底进行跟踪检查,确保开挖面符合设计要求。
6.安全保证措施
6.1制定爆破时间,在每天的12:30~1:30及晚6:00~7:00。
6.2制定爆破规章制度,施工现场必须戴好安全帽,严禁烟、火种、手机进入爆破现场。
6.3设定爆破界线,指派专人警戒。爆破区域指定时间内,非爆破人员不得入内。
6.4爆破人员必须持证上岗,并且必须到当地公安局备案。
6.5炸药及其它爆破器材的领用、发放、保管、使用制度层层把关,层层落实。
6.6 炸药、雷管要分开单独存放在通风、干燥、避免阳光直接照射的房间里,并加强值班制度。
6.7装药工具用塑料制品和木棒。
6.8 爆破时设统一指挥小组,负责爆破工作。
6.9对有可能危及附近的建筑及设备等用草帘围栅加以防护,以防万一。
6.10电雷管使用前,应检查其电阻(导电性),断电的不得使用。
6.11 在选择电爆网路形式时,除应考虑导线的规格外,还应考虑电源的电压及电容量是否够用,以免影响起爆效果。
6.12 电爆网路应采用胶皮绝缘和塑料绝缘的导线,不得使用裸露线。
6.13 电力起爆前,应将每个电雷管的脚线连成短路,使用时方可解开,并严禁与电池放在一起或与电源线路相碰。
6.14 对大型或重要的爆破工程,应采用复式网路,不得采用水或大地作电爆网的回路。
6.15 使用电力线路作起爆电源,必须有闸刀开关装置。
6.16 起爆之前应对爆破网路进行一次检查,防止接头与地面接触,造成短路。
6.17 电源与雷管要分开放置,放炮箱闸刀要上锁,并有专人管理,得到放炮命令后方准起爆。
6.18 起爆后,若发生拒爆,应立即将主线从电源解开,并将主线断路。
6.19 遇有暴风雨或闪电打雷时,禁止装药、安装电雷管和连接电线等操作,同时应迅速将雷管的脚线、电源线的两端分别绝缘。
7.劳动力安排合计
8.施工机械
9.施工进度