10KV线路零序电流接地保护的问题
hb_0369
hb_0369 Lv.5
2006年01月19日 10:48:40
只看楼主

如何确定线路每相对地电容?

如何确定线路每相对地电容?
免费打赏
tcchezhong
2006年01月19日 11:49:37
2楼
1.查手册。
2.计算。
回复
dhg086
2006年09月04日 15:43:43
3楼
2楼的回答真牛.
回复
zhaolei6362622
2006年12月06日 13:34:39
4楼
如果是10KV电缆可按1千米1安接地电容电流计算 公式我不在这里说了
回复
zhaolei6362622
2007年02月03日 19:45:52
5楼
一般采用下列经验公式来计算中性点不接地系统的单相接地电流 IC=Ue( Lk + 35Ll)/350
Ic 单相接地电流 A
Ue 线路的额定电压 KV
Lk 同一电压Ue的具有电的联系的架空线路的总长度 KM
Ll 同一电压Ue的具有电的联系的电缆线路的总长度 KM
计算后大约每千米10KV电缆可按1安接地电流计算