问题:夏季,室内干球温度25,相对湿度55%,散湿量0.015kg/S,余热量32kw,采用一次回风,露点送风,能实现吗?为什么?
问题:夏季,室内干球温度25,相对湿度55%,散湿量0.015kg/S,余热量32kw,采用一次回风,露点送风,能实现吗?为什么?
ae6a5e6ff8284fef3126.rar
0 B
立即下载
免费打赏
守护钱呢
2006年01月19日 01:26:10
2楼
按你的资料,室内外温差小于5度,制冷已经没有必要,主要是产湿量太大(达54000g/h)。因此处理过程应当以除湿为目的。尽量不要使用回风,应当考虑显热回收装置回收室内换气的显热。
回复
wd04
2006年01月19日 10:20:50
3楼
谢谢2楼,我也这样考虑过