2楼
混凝土结构设计规范
板的构造要求里面有
回复
3楼
我认为你的说法没有依据,配置温度钢筋的目的是抵御温度作用对板的不利影响(指素砼受拉开裂),所以应与结构长度有关,与板跨无关,《混凝土结构设计规范》第10.1.9条“在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150-200mm,并应在板的末配筋表面布置温度收缩钢筋,板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率均不宜小于0.1%”。这个长度在中国标准研究所出的一本书中(名字大概叫做
<民用建筑技术措施-结构>
)界定为30米,即超过30米,屋面部分(不是楼面)要求增设温度筋。
楼主所说的板跨大需增设的钢筋应该不是温度筋,一般称之为构造加强筋,一般是加强板角,不是通长,上述书中也讲到这点,至于板跨4米这倒不是准确的数,有的设计院界定为3.6米,也有的界定为3.5米,视具体受力而定,只是个经验值,国家规范不可能细到那种程度。
当板跨过大,板厚进一步加厚,一般不小于180时,未配筋上表面在硬化收缩时宜开裂,所以设计院一般要求配抗裂钢筋,这点也不是在所有构造手册上能查到的。
民用建筑技术措施-结构>
回复
4楼
一般屋面需设置温度钢筋。。。。
回复
5楼
多谢,我也查了很多规范
回复
6楼
liguangsheng1234说的很详细啊
回复
7楼
我也是直接接触室外的板,如屋面板才增加温度筋。但是如果考虑板太厚,或者活载较大,也有设置。
回复