分享弱电初步设计说明
tccrock
tccrock Lv.2
2006年01月18日 01:24:44
只看楼主

如果我没说错的话,这就是传说中的方案设计院一般有设计阶段之分,可行性研究报告-方案-初步设计-施工图设计还有由工程商负责的施工图深化设计上面的文章系统说明简单但是简明扼要,应该还是方案阶段文章不错,很有参考价值的[分享]05D2005通用版弱电初步设计说明弱电初步设计说明 一、设计依据1、建筑概况:本工程位于 省(市), 区 路,总建筑面积 m2。地下 层,主要为车库、各种机房、库房,地上 层,主要为办公室、餐厅、会议室等。


如果我没说错的话,这就是传说中的方案
设计院一般有设计阶段之分,可行性研究报告-方案-初步设计-施工图设计
还有由工程商负责的施工图深化设计
上面的文章系统说明简单但是简明扼要,应该还是方案阶段
文章不错,很有参考价值的


[分享]05D2005通用版弱电初步设计说明
弱电初步设计说明
一、设计依据
1、建筑概况:
本工程位于 省(市), 区 路,总建筑面积 m2。地下 层,主要为车库、各种机房、库房,地上 层,主要为办公室、餐厅、会议室等。
本工程属于 类(办公、住宅)建筑。
建筑主体高度 m,裙房高度 m。结构形式为 ,基础为 ,楼板厚度 mm,垫层厚度为 mm。
耐久年限为 年。
人防工程为 级,平战结合。
防火分类等级: 类,防火等级 级。
抗震设防烈度: 度;抗震设防分类: 类,按 度采取抗震措施。

2、各专业提供的设计资料
包括建筑专业提供的作业图,结构专业提供的梁板图;水暖专业提供的消火栓、水流指示器、风机阀门;电器专业提供的相关资料。

3、建设单位提供的设计任务书、设计要求及相关的技术咨询文件。

本工程采用的主要规程规范
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-1992;
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995(2001版);
《建筑设计防火规范》GBJ16-1987(2001版);
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-1998;
《人民防空地下室设计规范》GB50038-1994;
《汽车库、修车库、停车厂设计防火规范》GB50045-95(2001版);
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GBT50311-2000;
《低压配电设计规范》GB50054-1995;
《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000版);
《住宅设计规范》GB50096-1999(2003版);
《人民防空工程设计防火规范》GB50098-1999(2001版);
《智能建筑设计规范》GBT50314-2000;
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-1994;
《有线电视系统工程技术规范》GB50200-1994。

二、设计范围
本设计包括以下内容:
通信系统;
有线电视及卫星电视系统(含闭路电视系统);
有线广播系统(包括背景音乐及紧急广播);
扩声及同声传译系统;
呼叫信号系统;
公共显示系统;
时钟系统;
安全防范系统;
综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备);
建筑设备监控系统;
车库管理系统;
智能化系统集成

二、通信系统
1、在本工程通信自动化系统中,程控自动数字交换机起着重要的作用。随着通信技术的发展,现今的 PABX应将传统的语音通信、语音信箱、多方电话会议、IP技术、ISDN(B-ISDN)应用等当今的通信技术融会在一起,向用户提供全新的通信服务。根据本工程的规模及工作人员的数量,初步拟定设置一台 门的PABX,需出入中继线 呼入呼出个50%。另外申请直拨外线 对。
2、根据电话进出线数量选用 对电话配线架,落地安装。
3、电话站电源由变电所提供两路电源,在机房末端互投,另外配备 kVA的在线式UPS不间断电源。
4、程控交换机站设置在 层,机房设300mm架空地板。
5、在大楼物业办公、工程部办公室等非出租空间设置内线电话,按 m2一部电话考虑,共设置 门内线电话。
6、引至本工程的中继线由大楼的 部位穿管埋地引来。
7、布线系统纳入大楼综合布线系统,末端穿管沿顶板暗(明)敷。
8、电话机房应设置独立的接地线,接地装置与大楼防雷接地装置共用,接地电阻不大于 欧姆。电话进线初的总配线架应装设浪涌保护器。
免费打赏
lingjinmiao-001
2007年04月24日 08:47:04
12楼
十二、无线通讯系统
1、由于每天客流量很大,手机用户很多、附近的无线基站信道容量有限。忙时可能出现网络拥塞。手机用户不能及时打进或接进电话。另外由于大楼内建筑结构复杂。无线信号难于穿透,室内易出现覆盖盲区。因此,大楼内应安装无线信号室内天线覆盖系统以解决移动通信覆盖问源。同时也可增加无线信道客量。
2、应对地下层,地上层及电梯内进行覆盖。
3、系统设立徽蜂窝和近端机。安装在——层主电讯机房内。
4、采用以蒋电井为中心,分层覆盖的方式。将主要设备安装在弱电井内。
5、具体系统设计及计算由电信公司完成。

十三、呼叫信号系统
(一)对讲机无盲区系统
1、本系统为一套独立的呼叫对讲系统、对讲机无盲区系统应能够满足对讲机在楼宇中95%以上面积的正常通话(包括地上地下)、对讲机无盲区系统应能够满足在断电情况下——小时以上的应急使用时问、系统主要由系统管理器,接收发射单元以及连接导线等组成。
2、接收发射单元技术指标:
工作频率范围:400—420mHz
射频输出功率:<4 W
中转功能(收发可以不同设置)
频率问隔:<10kHz
3、系统管理器
能监听记录整个系统的通话内容
4、对讲机无盲区系统应符合<中华人民共和国无线电管理条例>及信息产业部和北京市无线电管理局颁布的现行法律法规、使用的产品应具有《信息产业部无线电管理局核准证》。
5、系统连接线采用五类线连接、具体系统设计及计算由专业公司完成。

(二)医院病房区呼叫对讲系统
1、各护理单元设医护呼叫对讲系统,呼叫主机设在各护士站,分机设在每个病房床。在侯诊区设候诊呼叫对讲系统及电子扩音叫号系统:在手术室设免提式呼叫对讲系统。为保证某些突发病患者的安全,本院设域急呼叫系统、病人随身携带紧急呼叫分机,与呼叫对讲总机联网。在深急情况下、只需按动呼叶按钮,总机兢能知到病人所处方位,以便及时采取急教措施。
2、系统主要由对将主机,对将分机,传输线路,扩音设备,显示装置等组成。
3、住院部的主机设在护士站。各病房每床设 个对讲分机、住院病人可通过分机与护士站主机之问实现双向呼叫、双向通话、如果病人呼叫主机无人应答、呼叫信号便延时传送到医、护值班及办公室、被呼叫的分机均有声光显示。病人的分机上设有叫通显示灯、走廊内设显示屏。平时显示时问,有病人呼叫时轮番显示呼叫序号,床位;门诊叫号系统的主机设在分诊台、各诊室的每位医生均设分机。主机上设有显示屏及扬声器。可随时提醒就诊者当酋的就诊情况。使就诊者可合理安排时问。不用担心错过就诊;在层流病房和CCU病房设家属探视对讲系统。病人和探视家属可通过各自的分机直接通话,主机设在护士站。主机可通过功能键中断通话或设定最长通话时问:大型医疗设备室叫号及对讲系统由设备随机自带。
4、由主机号I出的传输线路沿走席线槽j葭设于吊埂内。进房间后敷设在治疗带(或穿管)内。
5、系统所有器件均由承包商负责成套供货,安装、调试。


十四、公共显示系统
1、显示设备是提供信息传播,宣传,通知、广告,文字、图案和报时的提示装置。可以直接播放电视节目、录像、DVD等节目、系统主要由LED显示屏,现场控制器,功率放大器、集中式扬声器箱,节目源,电源装置等组成。
2、显示屏安装在 部位。壁挂式安装,采用矩阵式LED显示屏、LED显示屏机房设置在靠近显示屏的 位置。
3、管线敷设在吊顶(地面垫层)内,信号线采 类铜缆线(光纤),视频线选用 同轴电缆,电源线选用阻燃铜芯导线、
4、LED显示装置选用 (宽×高)规格、显示颜色为(全彩色)。亮度可达到 。
5、系统的深化设计由承包商负责,设计院负责审校及与其他系统的接口的协调事宜。

十五、时钟系统、
1、 系统由两台标准母钟(一用一备),分路输出控制盘、各区域子钟,不同间断电源、传输线路。
2、母钟同步校正信号装置等组成。
3、母钟站站址安装在通讯机房内,本工程共设置 路子钟分路。
4、时钟系统的线路与电讯线槽共用。选用 导线。
5、母钟、子钟均选用石英母钟。并配母钟同步校正信号装置。
6、子钟安装高度中心距地 米。

十六、智能化系统集成
系统集成应具有汇集各个子系统的信息并对各类住处进行综合处理的动能,能对建筑物内的各个子系统进行综合警理、应超前设计,分步实施。
1、系统集成的范围。
1)、中央集成系统应采用二次集成、第一次为BMS集成,即对大厦内各项分散的楼宇设备进行综合集成管理:第二次为旧MS系统集成。为大厦提供—个中央集成管理系统。
2)、对BMs系统的集成应包括BAS楼字自动化系统,消防自动报警系统,保安门禁及报警防盔系统,闭路电视监控系统、停车场管理系统及公共广播系统等、
3)、对整个大厦的IBMS系统集成,应包括上述的BMS系统,以及CAS通讯自动化系统及OAS办公系统自动化系统、通过旧MS平台、可对整个大厦的所有弱电系统进行综合并统一的监控及管理。
4)、对于消防自动报警系统的集成只作二次监察,并不进行控制,但须接收消防系统信息。进行楼字自动化及闭路电视监控系统等联动的实施。
2、系统集成的要求
1)、大厦弱电系统的集成设计,应充分体现大厦作为智能化大厦的特点。
2)、系统集成方案应采用国际上先进的系统集成技术。将大厦内所有的自动化设备保安,消防设备的运行信息,汇集到中央系统集成平台上。通过对信息的收集、分析和作出决策。对整个系统的弱电系统进行最优化控制。达到高效,经济,节能,协调的运行状态、并最终与建筑艺术相结合、创造—个舒适,温馨、安全的工作环境。
3)、监于消防报警系统特点,为实现对深防系统的集成(不包括控制)、产品应具备与消防报警系统的联网及数据接口能力。
4)、系统集成应在尽可能降1li造价的同时最大程度发挥各个系统的功能。
5)、系统集成应建立在符合国际标准的千光比特局域网上。信息的共享应采用国际适用的标准网络传输协议TCP/IP。从面使各种不同的系统均可实现集成。
6)、系统集成实现后、应能通过远程网WAN将集成的信息传送到其它地方如远程工作站上,在远程工作站上通过授权应能管理,监督和维护整个系统的运行状况。
回复
booktea
2007年04月24日 16:48:48
13楼
十四、公共显示系统
2007年04月25日 05:40:15
14楼
这么好的初步设计说明,我以收下。谢谢楼主了~!要是有好的消防专篇初步设计说明就更好了。
回复
cd609728787
2007年04月25日 16:55:07
15楼
这么好的初步设计说明,我以收下。谢谢楼主了
回复
a980141029
2007年04月25日 18:25:20
16楼
收下了,谢谢楼主!
回复
mql124
2007年04月26日 09:35:07
17楼
收下了,谢谢!
回复
hpy0513251@co163
2007年04月26日 20:56:53
18楼
谢了
回复
zhouchangjing_84
2007年05月03日 01:05:43
19楼
首先感谢楼主大人的无私奉献!
不过,如果能找个安例一起分析一下,不是更好?
回复
akya_sai
2007年05月05日 16:03:21
20楼
感谢楼主大人,虽然是泛泛之言,但对于菜鸟来说是很有启发性的,再次感谢
回复
cj-0128
2007年06月14日 09:38:23
21楼
谢谢各位,真得很好!我还想了解弱电初设在何时介入为好,是在小区的施工图设计好之后、还是施工图进行中介入、一般弱电初设周期多少时间?
回复

相关推荐