(一).设计依据:1.本工程采用的主要标准及有关法规:⑴.《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068—2001);⑵.《建筑抗震设防分类标准》(GB50223—95);⑶.《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001);⑷.《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002);⑸.《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001);⑹.《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002);

(一).设计依据:
1.本工程采用的主要标准及有关法规:

⑴.《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068—2001);
⑵.《建筑抗震设防分类标准》(GB50223—95);
⑶.《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001);
⑷.《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002);
⑸.《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001);
⑹.《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002);
⑺.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002);
⑻.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,2001年版);
⑼.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)。

2.工程勘察报告及其主要内容:

  根据甲方提供的《        综合楼岩土工程勘察报告(详勘)》
(     勘察公司,2004.03.),对场地地质条件作如下说明:
⑴.工程所在地区的地震基本烈度为6度;
⑵.本场地土类型属中软土,建筑场地类别为Ⅲ类;
⑶.地质报告中所述场地土第1层在地震设防烈度为七度时会发生轻微液化,第6层局部会发生轻微液化;
⑷.勘察期间实测场地地下水位埋深4.5米,水质对砼及钢结构无腐蚀性;
⑸.场地地层稳定,无其它不良地质现象。

3.采用的设计荷载(按《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001)取用):

a.楼、屋面使用荷载,其主要荷载取值如下:
⑴.办公室、试验室、会议室:             2.0kN/m²;
⑵.走廊、门厅、卫生间:               2.5kN/m²;
⑶.消防疏散楼梯:                  3.5kN/m²;
⑷.图书资料室、档案室:               5.0kN/m²;
⑸.8层大会议室(考虑使用功能兼作演出,按舞厅考虑):4.0kN/m²;
⑹.通风机房、电梯机房:               7.0kN/m²;
⑺.上人屋面:                    2.0kN/m²;
⑻.不上人屋面:                   0.50kN/m²

b. 风荷载:基本风压值为0.35KN/m²(五十年一遇)。

c. 雪荷载:基本雪压值为0.45KN/m²(五十年一遇)。

4.其它:
⑴.甲方提供的设计任务书。
⑵.甲方提供的《       综合楼场地地震动参数测试报告》
(      工程地震监测中心,2004.03.)
免费打赏
xxy_hn
2005年04月05日 10:24:31
2楼
(二).设计说明:

1.建筑抗震设防:

⑴.建筑结构设计安全等级为二级,结构设计基准期为50年;
⑵.建筑抗震设防烈度为6度,建筑抗震设防类别为乙类,依据GB50223—95第3.0.3.2条,抗震措施提高一度设计。


2.地基基础及地基处理:

⑴.地基基础设计等级为乙级;
⑵.经计算天然地基持力层承载力不能满足实际要求,根据《勘察报告》所提建议,采用水泥土搅拌桩(湿法)加固地基;桩端伸入第三层土不小于1000mm,有效桩长不小于 9m,桩顶设置300厚级配砂石垫层并静力压实。
⑶.基础埋深为-2.9m,相对于《勘察报告》所述   路基准点标高为-1.55m;以第一层复合地基为持力层。


3.上部结构选型:
 根据使用功能要求及建筑平面布置,本工程采用框架结构体系,框架抗震等级为三级。


4.伸缩缝、沉降缝及抗震缝的设置:
  本工程在门厅入口处设置后浇带代替沉降缝。房屋总长为70.4m,在中部设置横向后浇带一道代替伸缩缝。


5.主要结构材料选用:

⑴.混凝土强度等级:C20~C30;
⑵.钢筋:HPB235、HPB400;
⑶.填充墙采用B05级A3.5加气混凝土砌块,M5混合砂浆。

回复
xxy_hn
2005年04月05日 10:24:56
3楼
6.计算程序及设计参数:

⑴.本工程计算采用中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部研制的多层及高层建筑结构空间有限元分析与设计软件-SATWE。
⑵.设计主要结构特征参数:建筑结构的阻尼比为0.05;水平地震影响系数最大值为0.04,;特征周期值为0.45s。


7.采用的标准图集:

a. 标准图集:
⑴.《钢筋混凝土过梁》(02YG301);
⑵.《加气混凝土砌块墙及保温屋面构造》(试行)(97YJ406);
⑶.《多层和高层混凝土房屋结构抗震构造》(03ZG003)

b.本工程梁柱配筋及楼梯采用平面整体表示法,其制图规则和构造分别详国标《混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图(03G101-1)和(03G101-2)》。


8.新技术、新结构、新材料的选用:
由于房屋的净高限制,楼、屋盖拟采用空心楼盖技术,其结构体系为现浇混凝土双向网格肋空心楼盖。我院提出以下2个方案:
⑴.采用GBF蜂巢芯现浇钢筋混凝土空腹结构体系。
⑵.采用框架倒扁梁结构体系,夹心层采用憎水增强膨胀珍珠岩预制块。


(三).提请在设计审批时需确定的问题:

1.确定计算机机房、网络中心机房所采用的防静电地板的类型及其面荷载;确定图书资料室及档案室是否采用密集书柜;
2.各类实验室对混凝土环境类别的特殊要求;
3.采用何种型号的电梯,并提供相应的土建施工图;
4.确定现浇混凝土双向网格肋空心楼盖采用何种形式;
6.地质报告应在施工图设计前报有关部门审查并合格。对地质报告,我院提出以下几点质疑:
⑴.对第1、3、6层的液化等级进行定性确定,并对疾病预防控制中心大楼整个建设场地的液化等级进行判别;
⑵.抗震设防的基本烈度请核实;
⑶.“物理力学性质指标统计表”中第四层土的Il值请核实;
⑷.确定第4、5、6层水泥搅拌桩的qsk和qpk。
回复
xxy_hn
2005年04月05日 10:26:09
4楼
这是我去年刚刚做过一个工程的初步设计说明书,与朋友们交流,欢迎批评指正
回复
km121
2006年03月24日 14:28:57
5楼
thank u it is very good
回复
jyu
2006年04月02日 18:13:27
6楼
我也是一个要搞毕业设计的土木学生,谢谢您!~真是大家都是流着中华民族的血,一方有难,百方支援!!谢谢
回复
小小的画图匠
2006年08月04日 10:31:57
7楼
拿来用用,谢谢楼主
回复
forward_79
2006年08月05日 11:14:56
8楼
谢谢楼主
回复
tuyayho
2007年01月18日 15:36:22
9楼
谢谢搂主了
回复
wq_163
2007年03月14日 21:23:40
10楼
太棒了 谢谢啊
回复
虎虎哥
2007年09月26日 23:21:38
11楼
感谢楼主!
正在需要,我笑纳了!
继续关注!不断支持!
回复

相关推荐

APP内打开